母线故障跳闸的原因,母线故障跳闸的处理方法

来源:电工天下时间:2020-03-11 10:23:58 作者:老电工手机版>>

有关母线故障跳闸的现象,母线故障跳闸的原因,母线故障跳闸的处理方法,有遇到此故障现象的朋友可以参考下。

母线跳闸的问题

一、母线故障跳闸的现象

1、警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0。

2、中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0。

3、母线保护屏保护动作信号灯亮。

4、检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现。

5、如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关。

二、母线故障跳闸的原因

1、母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障。

2、母线上所接电压互感器故障。

3、各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障。

4、连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障。

5、母线避雷器、绝缘子等设备故障。

6、二次回路故障。

7、误操作隔离开关引起母线故障。

三、母线故障跳闸的处理

1、记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号,同时在确认后复归跳闸断路器KK把手。

2、检查仪表指示、保护动作情况,复归保护信号掉牌。

3、对故障作初步判断,到现场检查故障跳闸母线上所有设备,发现放电、闪络或其他故障后迅速隔离故障点。

4、将故障情况及现场检查情况汇报调度,根据调令,若故障可以从母线上隔离,隔离故障后恢复其他正常设备的供电;若不能隔离,通过倒母线等方式恢复其他设备供电(根据母线保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)。

5、若现场检查找不到明显的故障点,应根据母线保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起,若系保护回路故障引起,应汇报调度及上级有关部门处理;若保护回路也查找不出问题,应按调令进行处理,可考虑由对侧变电站对故障母线试送电,进一步查找。

6、对双母线变电站,当母联断路器或母线上电流互感器故障,可能造成两条母线均跳闸,此时,运行人员立即汇报调度,迅速查找出故障点,隔离故障,按调令恢复设备正常供电。

相关文章
  • 变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

    变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

    有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。

    时间:2021-01-12 14:17:16

  • 断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

    断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

    有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。

    时间:2021-01-12 14:14:11

  • 漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

    漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

    漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。

    时间:2020-12-24 06:22:23

  • 零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

    零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

    有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。

    时间:2020-11-15 09:32:21

  • 电容器开关跳闸检查与处理方法

    电容器开关跳闸检查与处理方法

    有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

    时间:2020-03-11 10:15:42

  • abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

    abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

    有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

    时间:2020-03-11 10:09:21

  • 电动车充电机的二种常见故障

    电动车充电机的二种常见故障

    有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。

    时间:2020-03-11 10:08:19

  • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

    变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

    变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

    时间:2020-03-11 10:06:22

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有