诊断三相异步电动机常见故障的常用方法

来源:电工天下时间:2019-12-07 07:40:38 作者:老电工手机版>>

有关三相异步电动机常见故障的判断方法,电动机常见的故障有机械故障、电气故障等,三相异步电动机的故障现象复杂,采用“问、看、闻、摸”的办法,判断故障原因。

三相异步电动机常见故障

电动机常见的故障可以归纳为机械故障,如负载过大、轴承损坏、转子扫膛(转子外圆与定子内壁摩擦)等;电气故障,如绕组断路或短路等。

三相异步电动机的故障现象比较复杂,同一故障可能出现不同的现象,而同一现象又可能由不同的原因引起。

在分析故障时要透过现象,抓住本质,用理论知识和实践经验相结合,才能及时准确地查出故障原因。

一般的检查顺序是先外部后内部、先机械后电气、先控制部分后机组部分。采用“问、看、闻、摸”的办法。

问:首先应向运行人员详细询问故障发生的情况,尤其是故障发生前后的变化,如电压、电流等。

看:观察电动机外表有无异常情况,端盖、机壳有无裂道,转轴有无转弯,转动是否灵活,必要时打开电动机观察绝缘漆是否变色,绕组有无烧坏的地方。

闻:也可用鼻子闻有无特殊气味,辨别出是否有绝缘漆或定子绕组烧毁的焦糊味。

摸:用手触摸电动机外壳及端盖等部位,检查螺栓有无松动或局部过热(如机壳某部位或轴承室附近等)情况。

如果表面观察难以确定故障原因,可以使用仪表测量,以便做出科学、准确的判断。

步骤如下:

1、用兆欧表分别测量绕组相间绝缘电阻、对地绝缘电阻。

2、如果绝缘电阻符合要求,用电桥分别测量三相绕组的直流电阻是否平衡。来自:电工技术之家

3、前两项符合要求即可通电,用钳形电流表分别测量三相电流,检查其三相电流是否平衡,而且是否符合规定要求。

三相异步电动机绕组损坏大部分是由单相运行造成的,即正常运行的电动机突然一相断电,而电动机仍在工作。

由于电流过大,如不及时切断电源势必烧毁绕组。单相运行时,电动机声音极不正常,发现后应立即停车。

造成一相断电的原因是多方面的,如一相电源线断路,一相熔断器熔断、开关一相接触失灵、接线头一相松动等。

此外,绕组短路故障也较多见,主要是绕组绝缘不同程度的损坏所致。

如绕组与地短路、绕组相间短路和一相绕组本身的匝间短路等都将导致绕组不能正常工作。

当绕组与铁芯间的绝缘(槽绝缘)损坏时,发生接地故障。

由于电流很大,可能使接地点的绕组烧断或使熔断丝熔断,继而造成单相运行。

相间绝缘损坏或电动机内部的金属杂物(金属碎屑、螺钉、焊锡豆等)都可导致相间短路,因此装配时一定要注意电动机内部的清洁。

一相绕组如有局部导线的绝缘漆损坏(如嵌线或整形时用力过大,或有金属杂物),可使线圈间造成短接,称为匝间短路,使绕组有效圈数减少,电流增大。

相关文章
  • ABB直流调速器的二类常见故障问题

    ABB直流调速器的二类常见故障问题

    有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。

    时间:2022-04-28 20:13:03

  • 电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:18:28

  • 电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。

    时间:2022-01-18 06:02:50

  • 软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

    软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

    软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。

    时间:2022-01-07 06:31:39

  • 软启动器的五类常见故障问题

    软启动器的五类常见故障问题

    在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。

    时间:2021-12-30 06:17:15

  • 电机软启动器的五类常见故障

    电机软启动器的五类常见故障

    在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。

    时间:2021-12-24 12:34:30

  • 软启动器发热故障的常见原因

    软启动器发热故障的常见原因

    软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。

    时间:2021-12-24 12:28:16

  • 软启动器输出缺相故障的解决办法

    软启动器输出缺相故障的解决办法

    软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。

    时间:2021-12-24 12:25:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有