三相异步电动机温升过高的十种原因

来源:电工天下时间:2019-11-21 10:22:04 作者:老电工手机版>>

有关三相异步电动机温升过高的十种原因,电动机温升过高,原因包括负载过大,电源电压过高或过低,三相电压严重不平衡,转子导条太小,正反转起动过于频繁等,会导致电动机温升过快过高。

三相异步电动机温升过高的原因

运行中的三相异步电动机温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会酿成火灾。

因此,若发现电动机温升过高,应立即停车处理。

电动机温升过高的主要原因:

1、负载过大

电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负载下运行。

2、电源电压过高或过低

可用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。如果是电网原因,应向供电部门反映;如果是线路错误,应予以纠正;如果是支路压降过大,应更换导线和缩短电动机与电源的距离。

3、三相电压严重不平衡

定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。

4、转子导条太小

导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其他部位比较来判断。

5、缺相运行

可先检查电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。

6、正反转起动过于频繁。

7、轴承润滑不良或卡锁

检查轴承室温度是否高于其他部位;检查润滑脂是否太少或干枯。

8、环境温度过高。

9、通风装置发生故障,风路堵塞。

10、散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。

如果温升过高并伴随有电流增大,应检查前五项原因;如果温升过高但电流值正常,则检查后五项原因。

相关文章
  • 潜水泵电流过高不上水什么原因

    潜水泵电流过高不上水什么原因

    问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。

    时间:2022-06-18 06:50:00

  • 三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

    三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

    有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。

    时间:2020-02-12 15:31:51

  • 电动机轴承温度过高怎么办?

    电动机轴承温度过高怎么办?

    电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

    时间:2020-02-12 14:04:25

  • 导致电机温升过高的非机械电气故障原因

    导致电机温升过高的非机械电气故障原因

    在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。

    时间:2019-12-26 16:26:39

  • 电机温度与温升的小知识

    电机温度与温升的小知识

    有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。

    时间:2019-12-26 15:26:40

  • 三相异步电动机温升试验操作详解

    三相异步电动机温升试验操作详解

    三相异步电动机温升试验的方法,包括三相异步电动机温升试验目的、三相异步电动机温升试验--直接法与间接法、三相异步电动机温升试验定子绕组温升的确定方法等。

    时间:2019-12-07 06:46:49

  • 异步电动机的电源电压过高或过低的问题

    异步电动机的电源电压过高或过低的问题

    有关异步电动机的电源电压过高或过低的问题,禁止异步电动机的电源电压过高或过低运行,电源电压过高或过低,对电机性能均不利影响。

    时间:2019-12-03 09:39:52

  • 电动机绝缘耐热等级,电动机温升与气温的关系

    电动机绝缘耐热等级

    有关电动机绝缘耐热等级,以及电动机温升与气温的关系,绝缘材料的耐热等级,电动机的温升的产生因素,极限工作温度与最高工作温度,电动机各部位的温度限度等。

    时间:2016-05-02 08:47:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有