电动机绝缘电阻测量规定,测量电机绝缘电阻的步骤

来源:电工天下时间:2016-05-26 06:38:09 作者:老电工手机版>>

一、电动机绝缘电阻测量规定

测量绝缘电阻的作用:

测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。

<a href=/diandongji/ target=_blank class=infotextkey>电动机</a>绝缘电阻测量

电动机绝缘电阻的测量规定:

1、检修后的电动机送电前必须测量绝缘电阻。

2、停电时间达到七天以上的电动机,送电前必须测量绝缘电阻。若电动机的工作环境较差,停电时间达到五天者,送电前必须测量绝缘电阻。

3、处于备用状态的电动机,必须定期测量绝缘电阻,每月至少测量两次。

4、处于备用状态的电动机测量绝缘电阻时,应通知值长、单元长及各有关负责人,在得到上述人员的同意并由各有关人员作好有关措施后方可进行测量。测量绝缘电阻合格后必须将电动机恢复到原来的运行状态,并汇报值长、单元长及各有关负责人。

5、大修后的大型电动机的轴承绝缘,运行人员必须要求检修人员用1000伏的摇表进行测量,绝缘电阻不应低于0.51MΩ。

6、6KV高压厂用电动机用1000~2500伏测量绝缘电阻,电动机定子的绝缘电阻不得低 于1MΩ/1KV。

7、380V及220V交、直流低压厂用电动机用500~1000伏摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于0.5MΩ。

8、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的1/3~1/5倍时,应检查原因,并必须测量吸收比R60/R15,此值应大于1.3。

9、绝缘电阻不合格的电动机不得送电,在特殊情况下必须由总工程师同意后方可送电。

二、如何测量电机绝缘电阻?测量步骤分享

三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。

直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。

按被测电机电压等级选择相应的摇表。

测量步骤:
1、断开电源。
2、对地放电。
3、如果是三相交流电机打开中心点(如果可以)。
4、如果是直流电机,提起电刷。
5、用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻。
6、对地放电。
7、恢复线路。
8、记录绝缘电阻,及环境温度在案。

三、影响绝缘电阻测量因素
   
1、情况温湿度

一般材料的尽缘电阻值随情况温湿度的升高而减小。

相对而言,概况电阻(率)对情况湿度比力敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。

湿度增加,概况泄漏增年夜,导体电导电流也会增加。

温度升高,载流子的运动速度加速,介质材料的吸收电流和电导电流会响应增加,据相关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。

因此,丈量尽缘电阻时,必需指明试样与情况到达平衡的温湿度。

2、测试时间

用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时到达稳定值的,而是有一衰减进程。在加压的同时,流过较年夜的充电电流,接着是比力长时间缓慢减小的吸收电流,最后到达比力平稳的电导电流。被测电阻值越高,到达平衡的时间则越长。

因此,丈量时为了准确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。电工技术之家

在通讯电缆尽缘电阻测试方式中划定,在充电1分钟后读数,即为电缆的尽缘实测值。

现实上,此方式有些不妥,由于直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容年夜小有关,电容年夜需要充电的时间就长,出格是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。

因此,统一类型的电缆,由于长度纷歧样,及电容年夜小纷歧样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。

3、电缆自身身分

当电缆受热和受潮时,尽缘材料便老化。其尽缘电阻便下降。

4、测试仪器的准确使用

测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身发生高电压,而丈量对象又是电气装备,所以必需准确使用,否则就会造成人身或装备事故。

使用前,首先要做好以下各类准备:

1)丈量前必需将被测装备电源切断,并对地短路放电,决不允许装备带电进行丈量,以保证人身和装备的平安。

2)对可能感应出高压电的装备,必需消除这类可能性后,才能进行丈量。

3)被测物概况要清洁,削减接触电阻,确保丈量成效的准确性。

4)丈量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。

兆欧表即摇脱手柄,使机电到达额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

5)仪器应放在平稳、巩固的地方,且远离年夜的外电流导体和外磁场。

做好上述准备工作后就能够进行丈量了,在丈量时,还要注重准确接线,否则将引发没必要要的误差甚至毛病。

相关文章
  • 单相电机无电容时怎么测量好坏?

    单相电机无电容时怎么测量好坏?

    没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。

    时间:2022-06-23 09:07:20

  • 万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

    万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

    问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?解答:这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。

    时间:2022-06-22 15:14:21

  • 220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

    220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

    问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。

    时间:2022-06-22 15:11:32

  • 180伏直流电机测量好坏的常用方法

    180伏直流电机测量好坏的常用方法

    以下是测试直流电机好坏的方法:1、用万用表电阻x10档测量电机两端,指针转动到表右边,说明绕组是通的。2、用万用表直流档2.5V或10档,转动电机,万用表指针应向右摆动。

    时间:2022-01-18 06:07:37

  • 电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。

    时间:2021-12-11 09:05:46

  • 电机绝缘电阻的常用检查方法

    电机绝缘电阻的常用检查方法

    有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-24 13:19:49

  • 步进电机振动的测量测试方法

    步进电机振动的测量测试方法

    有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-21 06:28:15

  • 怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

    怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

    怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。

    时间:2021-11-07 07:26:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有