电动机进海水怎么办?电动机进水问题处理方法

来源:电工天下时间:2019-11-01 13:50:24 作者:老电工手机版>>

有关电动机进海水的处理方法,电动机进了海水用淡水冲洗干净,进行烘干以后,必须彻底进行检,进行烘干,但烘干后的发电机可能会受潮,要处理后才能使用,采用铜损法进行烘干的操作方法。

电动机进水的问题

电动机进了海水用淡水冲洗干净,进行烘干以后,必须彻底进行检查,看有没有短路或是其他问题;最好重新蘸绝缘漆,在烘干;轴承要更换润滑油(黄油);都没有问题以后才可以使用的。

晾干了可以用,如果能打开的话,把里边的离心开关接触点擦一下;如果是直流电机的话,打来了把碳刷等处要擦尽,因为海水里有盐份的,导电不良,

建议:1、自来水冲洗浸泡2、蒸馏水浸泡3、先低温再高温烘干4、兆欧姆表检验绝缘强度5、去浮锈,装配6、重检绝缘强度,试运行

可以进行烘干,但烘干后的发电机可能会受潮,要处理后才能使用;

发电机受潮后会有的现象:

1.无功电力表反指

2.定子电流周期性摆动

3.有功负荷稍低

4.定子电压降低

5.转子电压

6.电流根据故障点的不同有不同的指示

7.转子回路断线时

8.电压升高,电流为零;励磁机励磁回路或电枢回路断线

9.电压、电流近于零。

采用铜损法进行烘干:

铜损法是直接将定子的三相串联起来,然后加直流电流进行烘干。此方法具有简单可 靠、便于操作的优点。

实际中,如果清洗后就直接对 发电机组加电流,易造成定子线圈的损坏。

铜损法是直接将发电机组启动旋转,利用机组自身的热 风将定子、转子线圈表面的潮气风干然后再将发电 机出口三相短路,使发电机处于三相短路运行。

在操作中要严格控制定子线圈温度不要上升得过快, 尽量使发电机定子、转子同步地得到烘干。

一些单机容量较小的水电站在机组被水淹没或定子转子线圈严重受潮后均可以铜损法烘干。

相关文章
  • 电动机修理方法及常见问题

    电动机修理方法及常见问题

    电动机修理方法与常见问题,电动机故障判断方法及维修攻略大全,通过看、听、闻、摸四种方法预防与排除电动机故障,电动机修改与维修的视频教程等。

    时间:2022-08-12 11:28:22

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

  • 怎么防止三相电机的烧机问题

    怎么防止三相电机的烧机问题

    有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。

    时间:2022-06-14 06:01:04

  • 三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。

    时间:2022-05-13 19:40:54

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

  • ABB直流调速器的二类常见故障问题

    ABB直流调速器的二类常见故障问题

    有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。

    时间:2022-04-28 20:13:03

  • 导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因

    导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因

    有关导电滑环的知识,在长时间使用过程中,导电滑环一般会出现哪些故障问题,最为常见的就是滑环电流分配不均的情况,那以滑环电流分配不均是什么原因引起的,下面来了解下。

    时间:2022-03-22 08:03:49

  • 软启动器的五类常见故障问题

    软启动器的五类常见故障问题

    在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。

    时间:2021-12-30 06:17:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有