怎么防止三相电机的烧机问题

来源:电工天下时间:2022-06-14 06:01:04 作者:老电工手机版>>

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。

三相电机烧机问题的防范措施

常用于三相电机保护的有热继电器、电动机综合保护器、变频器,需要与空气开关搭配使用。

1、热继电器

热继电器常用于电机过载保护,热继电器的整定电流值设定为电机额定电流的1.1倍。当电源电压缺相或出现机械问题时,都可能引起电机过载,电机电流过大,超过热继电器的整定电流值,热继电器金属片受热变形,断开辅助触点,让接触器的控制电路断电,进行保护。

怎么防止三相电机的烧机问题

2、电机综合保护器

电动机综合保护器具有缺相、过载、三相不平衡保护,使用时需要与接触器启、保、停电路搭配使用。电动机综合保护器不适用于电机正反转,容易引起误动作,设定电流为电机额定电流的1.1倍。

3、变频器

变频器的最大功能是对电机进行变频调速,但同时变频器对电机的保护是最全面的,变频器下的电机很少因故障而烧坏。变频器不仅对电机有缺相、过载、短路保护,还会起到欠压保护的作用。

热继电器与电机综合保护器进行保护时,都是断开电机的控制电路,在由控制电路断开主电路。当电机发生故障变频器进行保护时,直接切断电机电源的输出。

对电机保护效果:变频器>电机综合保护器>热继电器,价格:变频器>电机综合保护器>热继电器。

相关文章
  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 怎么把三相电机改为两相电机?

    怎么把三相电机改为两相电机?

    问题描述:如何把三相380V的异步电动机,改成单相220V的单相电机,并不是说380V三相异步电动机,怎么改变接法线方法,在单相220V的电路中运行?如何把380V三相异步电动机改成单相220V的异步电机,怎么在220V电路中正常运行。

    时间:2022-05-11 09:07:32

  • 两相电怎么使三相电机转动?

    两相电怎么使三相电机转动?

    有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。

    时间:2022-05-10 18:26:40

  • 三相电机变两相后工作效率是否相同

    三相电机变两相后工作效率是否相同

    有网友咨询:三相电机变两相后工作效率是不是一样?题主所述相当不明确,三相电变成单相电机(不是两相电机)是很麻烦的一件事情,需要很多数据通过计算才可以改绕成220v的单相电机。

    时间:2022-05-10 18:15:44

  • 三相电机烧坏的常见原因总结

    三相电机烧坏的常见原因总结

    有关三相电机的知识,必须正常使用三相电机,才能确保其持续稳定运行,这里总结了三相电机烧坏的常见原因,包括缺相、相间短路、匝间短路等,下面具体来看下。

    时间:2021-12-29 06:21:09

  • 三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析

    三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析

    三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析,半波整流能耗制动电路的流程,制动直流电源的取得,如图1。当KM2吸合时,一相交流电通过KM2的触头与电动机绕组线圈一端连接...

    时间:2021-10-11 13:45:56

  • 22KW三相电机确定电机配线的方法

    22KW三相电机确定电机配线的方法

    22KW三相电机确定电机配线的方法 22千瓦(KW)的三相异步电动机,定子绕组连接方式一般采用三角形方式,知道了电机功率和定子绕组的连接方式,还要知道电机的额定工作电流,它配备开关、过载热继电器和所用电线的主要依据。

    时间:2020-12-15 13:10:04

  • 电动机接线图(三相电机与三相异步电动机接线图)

    电动机接线图(三相电机与三相异步电动机接线图)

    分享几个电动机接线图,分为三相电机接线图、三相异步电动机接线图,三相异步电动机的两种接法:星型接法和三角接法。

    时间:2020-05-03 07:10:18

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有