常见电动机五大故障的处理窍门(经验)

来源:电工天下时间:2017-07-27 19:58:10 作者:老电工手机版>>

常见电动机五大故障的处理小窍门

不怕电动机出故障,就怕出了故障长时间未能解决,影响生产的进行,电动机的常见故障,包括电机运行绕组匝间短路,电机启动绕组和运行绕组短路等,怎么快速解决这类故障呢,一起来了解下。

一、电动机五大故障的处理技巧:

1、电动机绕组接线或引线断开,电动机引线与压缩机壳内三个接线柱脱落而造成电动机断路。

检修这种故障,当电源电压正常时,冰箱接通电源后,压缩机不运行,可用万用表测量启动绕组和运行绕组,其阻值无限大,说明电动机有断路处。

2、电机运行绕组匝间短路。

这时电机能勉强启动运行,但响声明显比原来大,运行电流比正常值1倍以上,用万用表测运行绕组的阻值比正常值小。

3、电机启动绕组匝间短路。

这时电机能人工启动正常运行,但用启动继电器后不能启动。

4、电机启动绕组和运行绕组短路。

这时用万用表检查,则启动和运行绕组的阻值比正常值明显减小。现象为在电源电压,启动继电器等控制电路都正常的情况,启动继电器连续过载,热保护触点跳开,而换一台压缩机正常了。

5、电机接线柱公用引线与机壳相碰。

这时电机能启动和运行,但在冰箱接地良好的情况下处处漏电。处理时将电源插头反插一下即可。为了防止触电,应将电源插座换成三眼插座。

二、三相异步电动机常见故障现象和检修方法

1、电动机不能启动

故障原因分析:

原因一:电源出现失压或欠压故障。电源失压主要是因为电动机及其控制电路出现了短路和接地故障,致使电源跳闸;电源欠压主要是因为启动装置出现故障。

原因二:负载过大。负载过大一方面由于该电动机要求空载启动,而在实际启动时带上了负载;另一方面由于电动机或负载启动时出现了咬卡故障。

原因三:定子绕组缺相。电动机缺相运行往往是由于负载过大,电动机本体绝缘老化、控制线路短路等原因,电动机运行电流过大,将其中一相电源的熔断器熔体熔断所导致。另外电动机和控制线路各种接头接触不良,能直接引起电动机缺相运行。

2、电动机转速不正常

故障原因分析有如下几个。

原因一:电动机受潮或绝缘不好;

原因二:电动机轴承偏心或转子扫膛;

原因三:电动机定子绕组局部短路或某相绕组断路。

3、诊断故障点

1.检查绝缘不良和接地故障

(1)兆欧表测量检查法:绝缘电阻在0. 5 M欧以上,说明绝缘尚可,可继续使用。如果绝缘低于0. 5M欧,说明绕组受潮或绝缘老化变差。若电阻为0,则是绕组接地。

(2)校验灯检查法:打开各相绕组的接头,然后用灯泡与36V低压电源串联,逐相测量绕组与机座的绝缘。灯泡发红,说明绕组受潮、绝缘变差;灯泡发亮,说明绕组接地。

(3)高压试验检查法:试验电压一般为电动机额定电压的两倍再加1 000 V,对于旧电动机,取电动机额定电压的3倍。如果绕组接地,在接通试验电压后,线路中保护装置(熔断器或电流继电器)动作,切断电源。

2.检查定子绕组断路故障

定子绕组断路通常发生在绕组的端部接线头、引出线端等附近。

(1)三相电流平衡检查法,对于星形连接的绕组,三相绕组并联后,三相电流值相差大于5%时,电流小的一相为断路相。对于三角形连接的绕组,要逐相测量,其中电流小的一相为断路相。

(2)电阻检查法,用直流电桥测量了相绕组的电阻,如果电阻值相差大于5%时,电阻值较大的一相为断路相。

相关文章
  • 电动机修理方法及常见问题

    电动机修理方法及常见问题

    电动机修理方法与常见问题,电动机故障判断方法及维修攻略大全,通过看、听、闻、摸四种方法预防与排除电动机故障,电动机修改与维修的视频教程等。

    时间:2022-08-12 11:28:22

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

  • 怎么防止三相电机的烧机问题

    怎么防止三相电机的烧机问题

    有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。

    时间:2022-06-14 06:01:04

  • 三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。

    时间:2022-05-13 19:40:54

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

  • ABB直流调速器的二类常见故障问题

    ABB直流调速器的二类常见故障问题

    有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。

    时间:2022-04-28 20:13:03

  • 导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因

    导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因

    有关导电滑环的知识,在长时间使用过程中,导电滑环一般会出现哪些故障问题,最为常见的就是滑环电流分配不均的情况,那以滑环电流分配不均是什么原因引起的,下面来了解下。

    时间:2022-03-22 08:03:49

  • 电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:18:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有