三相异步电动机的启动控制电路的分类与原理

来源:电工天下时间:2020-12-07 09:36:32 作者:老电工手机版>>

有关三相异步电动机的启动控制电路的分类,三相异步电动机的启动控制电路的工作原理,包括直接启动控制电路的三相异步电动机、降压启动控制电路的三相异步电动机等。

三相异步电动机的启动控制电路

三相笼型异步电动机有直接启动和降压启动两种方式。

直接启动简单、可靠、经济。但由电工学知道,三相笼型异步电动机的直接启动电流是其额定电流的4~7倍。

因此,功率大的电动机直接启动时,过大的启动电流会导致电网电压显著下降,从而影响同一电网上其它电器的正常工作。

一般容量在10kW以下或其参数满足式(2-1)的三相笼型异步电动机可采用直接启动,否则必须采用降压启动。

三相异步电动机的启动控制

式中:—电动机的直接启动电流/A;—电动机的额定电流/A;S—变压器容量/kVA;P—电动机额定功率/kW。

降压启动是指:

利用启动设备或线路,降低加在电动机定子绕组上的电压来启动电动机。

降压启动可达到降低启动电流的目的,但由于启动力矩与每相定子绕组所加电压的平方成正比,所以降压启动的方法只适用于空载或轻载启动。

一、直接启动控制电路

1、手动直接启动电路

对小型台钻、冷却泵、砂轮机和风扇等,可用铁壳开关、胶盖闸刀开关、转换开关直接控制三相笼型异步电动机的启动和停止,如图2.8所示

三相异步电动机的启动控制2

上述直接启动电路虽然所用电器少、线路简单,但在启动、停车频繁时,使用这种手动控制方式既不方便,也不安全,因此目前广泛采用按钮、接触器等电器来控制。

2、接触器直接启动控制电路

中小型普通车床、摇臂钻床、牛头刨床等的主电机,一般可采用接触器直接起动。

接触器直接启动控制电路

图中:SB1为停止按钮,SB2为起动按钮,热继电器FR作过载保护,熔断器FU1、FU2作短路保护。

工作原理:按下按钮SB2,接触器线圈KM得电,其主触头闭合,电动机得电运转;按下按钮SB1,线圈KM失电,其主触头断开,电动机失电停止。

由图可知,按下按钮SB2,接触器线圈KM得电,其主触头闭合的同时,其辅助常开触头也闭合,即使SB2断开,闭合的辅助触头也能保持KM线圈一直处于得电状态,这种电路称为“自锁电路”。这种自锁电路不但能保证电动机持续运转,而且还具有欠压和失压(零压)保护作用。

欠压保护是指:当线路电压下降到某一数值时,接触器线圈两端的电压会同时下降,接触器的电磁吸力将会小于复位弹簧的反作用力,动铁心被释放,带动主、辅触头同时断开,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停止,避免电动机欠压运行而损坏。

失压(零压)保护是指:电动机在正常工作情况下,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电源;当重新供电时,电动机不会自行启动。这就避免了突然停电后,操作人员忘记切断电源,来电后电动机自行启动,而造成设备损坏或人身伤亡的事故。

二、三相异步电动机的降压启动控制电路

1、定子电路串电阻降压启动

在电动机启动时,在三相定子电路中串接电阻,使电动机定子绕组电压降低,启动结束后再将电阻切除,使电动机在额定电压下正常运行。正常运行时定子绕组接成Y型的笼型异步电动机,可采用这种方法启动。图2.10是这种启动方式的电路图。

工作原理:合上隔离开关QS,按下按钮SB2,KM1线圈得电自保,其常开主触头闭合,电动机串电阻启动,KT线圈得电;当电机的转速接近正常转速时,到达KT的整定时间,其常开延时触头闭合,KM2线圈得电自保,KM2的常开主触头KM2闭合将R短接,电机全压运转。

三相异步电动机的降压启动控制电路

降压启动用电阻一般采用ZX1、ZX2系列铸铁电阻,其阻值小、功率大,可允许通过较大的电流。两图不同之处在于:

a) 图中KM2得电,电机正常全压运转后,KT及KM1线圈仍然有电,这是不必要的。

b) 图的控制电路利用KM2的动断触头切断了KT及KM1线圈的电路,克服了上述缺点。

电路工作原理如下:

首先,合上电源开关 QS 。

三相异步电动机的降压启动控制电路

2、 Y- △降压起动控制电路

这种方式的原理是:起动时把绕组接成星形连接,起动完毕后再自动换接成三角形接法而正常运行。

凡是正常运行时定子绕组接成三角形的笼型异步电动机,均可采用这种降压启动方法(该方法也仅适用于这种接法的电动机)。

图2.11a)是用两个接触器和一个时间继电器自动完成Y—Δ转换的起动控制电路。来自:电工技术之家

由图可知,按下SB2后,接触器KM1得电并自锁,同时KT、KM3也得电,KM1、KM3主触头同时闭合,电机以星形接法起动。

当电机转速接近正常转速时,到达通电延时型时间继电器KT的整定时间,其延时动断触头断开,KM3线圈断电,延时动合触头闭合,KM2线圈得电,同时KT线圈也失电。这时,KM1、KM2主触头处于闭合状态,电动机绕组转换为三角形连接,电机全压运行。

图中把KM2、KM3的动断触头串联到对方线圈电路中,构成“互锁”电路,避免KM2与KM3同时闭合,引起电源短路。

在电机Y—Δ起动过程中,绕组的自动切换由时间继电器KT延时动作来控制。(www.dgjs123.com)这种控制方式称为按时间原则控制,它在机床自动控制中得到广泛应用。KT延时的长短应根据起动过程所需时间来整定。

三相异步电动机的降压启动控制电路

图2.11b)是用一个复合按钮、一个接触器和一个时间继电器完成Y—Δ转换的电路,工作原理请自行分析。

3、自耦变压器降压起动控制电路

正常运行时定子绕组接成Y型的笼型异步电动机,还可用自耦变压器降压启动。

电动机启动时,定子绕组加上自耦变压器的二次电压,一旦启动完成就切除自耦变压器,定子绕组加上额定电压正常运行。

自耦变压器二次绕组有多个抽头,能输出多种电源电压,启动时能产生多种转矩,一般比Y—Δ启动时的启动转矩大得多。自耦变压器虽然价格较贵,而且不允许频繁启动,但仍是三相笼型异步电动机常用的一种降压启动装置。

图2.12为一种三相笼型异步电动机自耦变压器降压启动控制电路。

三相笼型异步电动机自耦变压器降压启动控制电路

其工作过程是:合上隔离开关QS,按下SB2,KM1线圈得电,自耦变压器作Y连接,同时KM2得电自保,电动机降压启动,KT线圈得电自保;当电机的转速接近正常工作转速时,到达KT的整定时间,KT的常闭延时触点先打开,KM1、KM2先后失电,自耦变压器T被切除,KT的常开延时触点后闭合,在KM1的常闭辅助触点复位的前提下,KM3得电自保,电机全压运转。

电路中KM1、KM3的常闭辅助触点的作用是:防止KM1、KM2、KM3同时得电使自耦变压器T的绕组电流过大,从而导致其损坏。

相关文章
  • 三相异步电动机额定功率的计算方法

    三相异步电动机额定功率的计算方法

    有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。

    时间:2022-09-14 11:04:15

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

    电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

    有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-05 15:33:14

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 2个接触器控制单相电机正反转的方法

    2个接触器控制单相电机正反转的方法

    怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

    将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

    当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-03 14:32:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有