45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

来源:电工天下时间:2021-04-19 10:19:49 作者:老电工手机版>>

45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

注意,不要直接启动。

45KW三相交流异步电动机的额定电流接近90A,8极转速在720转/分,在启动时的启动电流特别大,对供电线路的变压器的额定功率要求比较大。如果是专变的话,在变压器功率足够大的情况下,可以直接启动。

如果当地有电器经销商,可以去购买一台45KW的Y/△降压启动柜来控制电机;不过启动柜的价格不便宜,如果这台电机所带的机械设备对转速要求比较严格,最好将变频器送到生产厂家去维修。

查找变频器为什么损坏,找出具体的原因,有针对性的维修处理,才能避免再次出现同样的问题。

如果电机和所带动的机械要求不严格,且自己动手能力强,可以购买电气元器件来安装一台Y/△电机降压启动柜,可以做到一劳永逸,长时间来正常运转,经济帐要计算好。

45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

只要电源足够大,理论上多大的电机都可以直接起动,45kw电机只要供电变压器不小于200kvA可以直接起动(100kvA变压器也能让45kW电机直接起动,只不过起动时电压降大,影响同一变压器的其它电气设备正常运行)。而且,在相同功率下,低转速电机比高转速电机容易起动。

查看下负载是什么设备,能否允许直接启动,看下负载空载和重载的启动情况,如果空载重载都可以直接启动,那么可以甩掉变频器直接启动。直接启动启动电流较大,是电动机额定电流的6到8倍,接触器,空开,电源及负荷电缆都要承受直起的电流冲击,要选大点。还有电源变压器要大,不小于200kva。另外,直起时到电动机处电压降要不大于额定电压的百分之五。

45kw8极电机,应是600多转/分,力矩大,完全可以直接启用,但必须专用变压器的,无问题。使用滑环电机一样8极45kw在起重机主勾上。

是否可以直接启动有规章可循,查询下当地的“低压电器设备安装管理规程”,一般45千瓦的电机是不可以直接启动的,可用变频器、星三角、软启动等,不可以直接启动。

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有