星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

来源:电工天下时间:2021-04-19 10:22:53 作者:老电工手机版>>

电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

该电机“以前一直好用”,说明不是电源开关过载的问题,整个控制电路和电机以前没有问题,而且是启动时突然跳总闸。

初步估计不是接触器或配电箱到电机的线路的问题,如果是这些部位出现短路故障,那么就会有较大的火光和声音,还是非常容易被发现的。

“启动时突然跳闸”,说明启动电流很大,远超开关的额定电流。

星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

检查与处理方法:

先把电机的接线盒打开,看下接线柱的电线有没有烧断搭铁。如果没有烧断,可以把六个接线端子上的电线全部拆下来,注意标记好U1U2,V1V2,W1W2,方便过后接线。把这六个线头做好绝缘处理,再合闸启动电机一次试试。如果星三角启动转换正常,那么说明问题出在电机上。

然后用万用表分别测量电动机的三相绕组及三相绕组的对地绝缘电阻,三相绕组的阻值相差较大或对地(电机金属外壳)能测量到阻值,说明电机定子绕组的绝缘损坏,只能修理电机。

电机的轴承或轴承座磨损、损坏之后,就会造成转子扫膛,从而导致定子绕组严重过热。长时间过热会造成定子绕组匝间绝缘失效发生短路,有时用万用表测量三相电阻基本平衡,但一上电就跳闸,基本就是过热导致的定子绕组损坏的原因。

相关文章
  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

  • 7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-06-26 15:40:57

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

    水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

    问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。

    时间:2022-06-23 08:52:02

  • 220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。

    时间:2022-06-22 14:11:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有