22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

来源:电工天下时间:2022-06-23 09:36:15 作者:老电工手机版>>

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?

回答:

如题主所述,22kw三相电动机采用星三角启动方式,接触器和热继电器应选多大合适?

三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达3000A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。

22KW<a href=/pdzs/3309.htm target=_blank class=infotextkey>三相电</a>机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

参考图:星三角降压启动接线

星三角启动器应该选多大功率的交流接触器,以及多少安的热继电器?

个人认为:交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

选择热继电器与选择接触器不同,最大电流不可超过电机的额定电流,也就是22kw电机所配的热继电器最大电流不能超过44A。如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载。

在选择热继电器时,不能超过被拖动功率的最大工作电流,否则就会失去保护电器设备的作用。

相关文章
  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 怎么防止三相电机的烧机问题

    怎么防止三相电机的烧机问题

    有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。

    时间:2022-06-14 06:01:04

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

  • 怎么把三相电机改为两相电机?

    怎么把三相电机改为两相电机?

    问题描述:如何把三相380V的异步电动机,改成单相220V的单相电机,并不是说380V三相异步电动机,怎么改变接法线方法,在单相220V的电路中运行?如何把380V三相异步电动机改成单相220V的异步电机,怎么在220V电路中正常运行。

    时间:2022-05-11 09:07:32

  • 两相电怎么使三相电机转动?

    两相电怎么使三相电机转动?

    有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。

    时间:2022-05-10 18:26:40

  • 三相电机变两相后工作效率是否相同

    三相电机变两相后工作效率是否相同

    有网友咨询:三相电机变两相后工作效率是不是一样?题主所述相当不明确,三相电变成单相电机(不是两相电机)是很麻烦的一件事情,需要很多数据通过计算才可以改绕成220v的单相电机。

    时间:2022-05-10 18:15:44