22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

来源:电工天下时间:2022-06-19 12:35:55 作者:老电工手机版>>

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?

正确答案:

22KW电动机使用丫/△启动器,需要配多大的空开和交流接触器?

22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器

空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,也就是其工作电流在44A左右,但它们的容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故就选择150A。

选大一些,可以留有允分的过载空间。但是,热继电器的动作电流应调整在44A左右,以便电机过载时及时切断电源保护电机。

星形启动所用的接触器,应该怎么选择?

电机星形启动时的电流只是三角运转的1/3,约等于15A,注意这是星形启动,它的启动电流为5-7倍,这里取5倍去计算,即为15X5=75A,为了留有过载空间,则为75x2=150A。

可见,空开和主流接触器都应选择为150A最为合适。

电机星三角启动电路的实物接线图

电机星三角启动电路实物接线图详解

有关电机星三角启动电路的原理,电机星三角启动电路的接线图,避免因接错线而造成星角启动失败的问题,通过具体的实例来分析电机星三角启动电路的正确接线方法。

电机星三角如何启动plc控制梯形图?

电机星三角如何启动<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>控制梯形图?

有关电机星三角启动plc控制梯形图的方法,包括星三角起动继电器的控制原理图,星三角起动plc控制的梯形图,继电器控制电路转换为梯形图的例子。

相关文章
  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

    22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

    22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。

    时间:2022-06-19 12:39:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

  • 电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。

    时间:2022-03-11 15:25:34

  • 电动机星三角启动时间的计算方法

    电动机星三角启动时间的计算方法

    电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。

    时间:2022-01-18 06:09:14

  • 时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    时间继电器控制的星三角降压启动电路图,

    时间:2021-10-16 18:19:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有