电动机无法启动怎么办?电动机无法启动的原因

来源:电工天下时间:2019-11-15 09:21:45 作者:老电工手机版>>

有关电动机无法启动的原因与解决方法,电源未接通,启动时,熔断器熔丝熔断导致不转,过电流继电器整定电流太小导致不转,负载过大或传动机结构卡主导致不转,定子绕组匝间短路等。

电动机无法启动的问题

电动机无法启动

如果发现三相异步电动机不能启动(不转),可以从以下几点进行检查从而找出不转的原因,并进行检修:

1、电源未接通

若电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出来进行维修;

2、启动时,熔断器熔丝熔断导致不转

查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝;

3、过电流继电器整定电流太小导致不转

此时应适当调高;

4、负载过大或传动机结构卡主导致不转

选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况;

5、定子或转子绕组断路导致不转

打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;

6、定子绕组匝间短路

电动机的绕组式很多匝线圈组成的,当线圈之间短路便可能导致电动机不转,可用万用表检查,找出短路的两厢,拆开电动机将其中一相各线圈的连接线断开,分组检查短路点,查出后重新绝缘。

7、定子绕组对地短路

用摇表或者万用表检查,查出接地绕组,如果是绝缘破损,重新绝缘,严重时可以更换绕组;如果是受潮可以烘干后再涂一层绝缘漆;

8、定子绕组接线错误

拆开电动机找出错误,重新接线。

9、绕线式电动机转子滑环接触不良

修正滑环表明,调整碳刷压力。

相关文章
  • 电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。

    时间:2022-09-14 10:11:20

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

    电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

    有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-05 15:33:14

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 2个接触器控制单相电机正反转的方法

    2个接触器控制单相电机正反转的方法

    怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单相电容电动机的简单控制线路

    单相电容电动机的简单控制线路

    单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。

    时间:2022-07-03 14:22:01

  • 用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

    用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

    不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。

    时间:2022-06-30 13:37:23

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有