计算星三角启动电流的方法

来源:电工天下时间:2019-11-21 10:15:43 作者:老电工手机版>>

计算星三角启动电流的方法

1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。

3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,所以,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。而,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。

4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆。

5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。

电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。其结果与三角运行电流差不多,这样可以用额定电流选接触器和断路器了。

实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的,就是由运行额定电流选的。

相关文章
  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

    怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

    在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。

    时间:2022-08-15 20:11:37

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

    怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

    本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有