变压器变比选择与补偿容量的计算方法

来源:电工天下时间:2016-12-14 05:37:44 作者:老电工手机版>>

变压器变比选择与补偿容量的计算方法

一般不能单纯凭变压器容量进行计算,而且还要看该变压器所在的电压等级等情况;可根据国家电网公司《电力系统无功补偿配置技术原则》的要求,综合实际情况进行计算;

一、220kV变电站的无功补偿:

6.1 220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,适当补偿部分线路及兼顾负荷侧的无功损耗。

容性无功补偿容量应按下列情况选取,并满足在主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。

6.1.1 满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量的15%~25%配置。

1)220kV枢纽站;
2)中压侧或低压侧出线带有电力用户负荷的220kV变电站;
3)变比为220/66(35)kV的双绕组变压器;
4)220kV高阻抗变压器。

6.1.2 满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量的10%~15%配置。

1)低压侧出线不带电力用户负荷的220kV终端站;2)统调发电厂并网点的220kV变电站;3)220kV电压等级进出线以电缆为主的220kV变电站。

6.1.3 当6.1.1、6.1.2中的情况同时出现时,以6.1.1为准.6.2对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿装置。

每一台变压器的感性无功补偿装置容量不宜大于主变压器容量的20%,或经过技术经济比较后确定。

6.3 220kV变电站容性无功补偿装置的单组容量,在满足4.5条要求的情况下,接于66kV电压等级时不宜大于20Mvar,接于35kV电压等级时不宜大于12Mvar,接于10kV电压等级时不宜大于8Mvar。

6.4 220kV变电站安装有两台及以上变压器时,每台变压器配置的无功补偿容量宜基本一致。

6.5 220kV三绕组降压变压器三侧额定电压可按如下比例选取。

1)一般情况下,高、中、低压侧的额定电压比宜选1/1.05/1.05。

2)当供电距离长、供电负荷重时,高、中、低压侧的额定电压比可选1/1.05/1.1。

3)当低压侧不带负荷或仅带有站用变等轻载负荷时,高、中、低压侧的额定电压比可选1/1.05/1。

二、35kV~110kV变电站的无功补偿

7.135kV~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,适当兼顾负荷侧的无功补偿。

容性无功补偿容量应按下列情况选取,并满足35kV~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0。95。

7.1.1 当35kV~110kV变电站内配置了滤波电容器时,按主变压器容量的20%~30%配置。

7.1.2 当35kV~110kV变电站为电源接入点时,按主变压器容量的15%~20%配置。

7.1.3 其它情况下,按主变压器容量的15%~30%配置。

7.2 110(66)kV变电站的单台主变压器容量为40MVA及以上时,每台主变压器配置不少于两组的容性无功补偿装置。

当在主变压器的同一电压等级侧配置两组容性无功补偿装置时,其容量宜按无功容量的1/3和2/3进行配置;当主变压器中、低压侧均配有容性无功补偿装置时,每组容性无功补偿装置的容量宜一致。

7.3

在满足4.5条要求的情况下,110(66)kV变电站容性无功补偿装置的单组容量不应大于6Mvar,35kV变电站容性无功补偿装置的单组容量不应大于3Mvar。

单组容量的选择还应考虑变电站负荷较小时无功补偿的需要。

相关文章
  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

  • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

    时间:2021-05-13 11:59:25

  • 整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。

    时间:2021-05-13 10:05:28

  • 10kv变压器容量等级及选择要求

    10kv变压器容量等级及选择要求

    有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

    时间:2020-08-04 09:53:48

  • 10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。

    时间:2020-08-04 09:47:32

  • 配电变压器容量的计算方法

    配电变压器容量的计算方法

    有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

    时间:2020-08-04 09:47:31

  • 变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

    变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

    变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。

    时间:2020-08-04 09:47:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有