变压器外部相间短路后备保护措施

来源:电工天下时间:2020-02-22 15:20:27 作者:老电工手机版>>

有关变压器外部相间短路后备保护措施,外部相间短路引起的变压器过电流,采用的后备保护措施,保护装置的整定值,复合电压启动的过电流保护,负序电流及单相式低电压启动的过电流保护等。

变压器外部相间短路后备保护措施

对于外部相间短路引起的变压器过电流,应采用下列保护作为后备保护。

1、过电流保护,一般用于降压变压器,保护装置的整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流;

2、复合电压启动的过电流保护,一般用于升压变压器、系统联络变压器及过电流保护灵敏度不满足要求的降压变压器;

3、负序电流及单相式低电压启动的过电流保护,一般用于容量为63MVA及以上的升压变压器;

4、阻抗保护,对于升压变压器和系统联络变压器,当采用2、3的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。

对于500kV系统联络变压器的高、中压侧均应装设阻抗保护。保护可带两段时限,以较短的时限用于缩小故障影响范围;较长的时限用于断开变压器各侧断路器。

相关文章
  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 差动保护出现不平衡电流怎么办

    差动保护出现不平衡电流怎么办

    在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-24 13:42:39

  • 一例低压变压器短路保护线路的接线方法

    一例低压变压器短路保护线路的接线方法

    一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。

    时间:2022-05-31 17:41:05

  • 变压器零序电流保护的接线图与原理分析

    变压器零序电流保护的接线图与原理分析

    变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。

    时间:2021-10-05 09:11:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有