变压器常见故障原因有哪些

来源:电工天下时间:2022-09-11 10:29:27 作者:老电工手机版>>

在电力系统中,变压器占据着其重要地位,它的故障将对供电的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。其故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,随后电力设备即发生短路或其他故障,轻则可能仅仅是机器停转,照明完全熄灭,严重时会发生重大火灾乃至造成人身伤亡事故。因此如何确保变压器的安全运行就值得重视和关注。

一、变压器故障原因

1.雷击过电压

1.1 避雷器接地电阻高

由于避雷器接地电阻高,所以雷电流流过接地电阻时导致变压器外壳电位增高。当其超过一定数值时,就会引起变压器绝缘击穿损坏。

1.2 避雷器接地引下线截面太小或长度太长

截面太小在雷击时易被烧断,起不到保护作用,长度太长在某一陡度电流通过时,接地引下线上的压降与避雷器的残压叠加在一起,作用到变压器绕组上有可能破坏变压器绝缘。

1.3 变压器本身缺陷

根据原北京电力建设科学技术研究所调查、分析,14800台年配电变压器的运行经验表明:在雷击损坏事故中,大约有37%是因绝缘存在缺陷而引起的。

2. 绝缘性能超标

2.1 过载

由于电流的增加,变压器线圈温度迅速增加,造成绝缘材料变脆弱,加速老化,形成大量裂纹甚至脱落,严重时使线体裸露,而造成匝间短路。或者由于外部故障冲击力导致绝缘破损,进而发生故障。

2.2 绕组绝缘受潮

此故障主要因绝缘油质不佳或油面降低导致。来自:电工技术之家

3. 铁芯多点接地

变压器铁芯当出现两点以上的接地成为多点接地,产生涡流,将导致铁芯过热,绝缘油劣化变质,严重时还会将铁芯烧毁,接地线烧断。

4. 线路涌流

现在,除非明确属于雷击事故,一般的冲击故障均被列为“线路涌流”。线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障/闪络以及其他输配(T&D)方面的异常现象。

其中以变压器出口突发性短路危害最大,当变压器二次侧发生短路接地等故障时,一次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,而在一次侧必然要产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的消磁作用,如此大的电流作用于高电压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,致使线圈压缩,其绝缘衬垫、垫板就会松动脱落,铁芯夹板螺丝松驰,高压线圈畸变或崩裂,变压器极易发生故障。

5. 分接开关故障

5.1 无载分接开关故障

a.变压器漏油使分接开关裸露在空气中,裸露的分接开关绝缘受潮一段时间后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。

b.变压器分接开关在频繁的调动中会造成触头之间的机械磨损、电腐蚀和触头污染,电流的热效应会使弹簧的弹性变弱,从而使动、静触头之间的接触压力下降,根据接触电阻公式

Rs=K/Fn

式中n-指数,与触头接触形式有关;K-常数,与触头材料性质有关;F-接触压力。

可见接触压力减小,会使触头之间的接触电阻增大,从而导致触头之间的发热量增大,由于发热又加速触头表面的氧化腐蚀和机械变形,形成恶性循环,如不及时处理,往往会使变压器发生损坏事故。

5.2 有载分接开关故障

a.变压器三相调压时,若开关并联触头不同步,很短时间内,一个触头就会承担两个支路的电流,超过其额定电流,在切换过程中起弧,引起短路。

b.和无载分接开关故障b项相同。

c.切换开关油室密封不良造成渗漏油,使变压器本体油箱中可燃性气体含量异常增加,引起本体变压器油劣化。

6.引线接头过热

引线接头过热是常见的故障之一,一旦发生将造成导电杆与接线端子间打火,甚至损坏导电杆丝扣,烧断接头,同时发热会造成桩头密封圈老化渗油,油溢至套管,沾粘吸附上导电性的金属尘埃,当遇到潮湿天气、系统谐磁、雷击过电压等就可能发生套管闪络放电或爆炸。

6.1 由于变压器的一、二次侧引出均为铜螺杆,而引出线多为铝制接头,在电离的作用下,铜铝之间形成氧化膜,接触电阻增大,使引线接头过热。

6.2 变压器用软连接作引出线时,拉(压)、风、操作及短路、冲击负荷的应力作用到连接螺丝上,引起螺丝回松。当采用硬连接时,由于工频及谐波电流在变压器铁芯中产生交变磁通,引起变压器及导电杆震动,再加上外界应力影响,会造成螺丝回松,如此恶性循环最终引发引线接头过热。

7. 其他原因

7.1 工艺、制造不良

有少部分变压器故障是由于本身存在故障,例如:出线端松动或无支撑,垫块松动,焊接不良,铁芯绝缘不良,抗短路强度不足等。

7.2 维护不良

变压器保护装置不正确,冷却剂泄漏,污垢淤积以及腐蚀受潮,连接松动等都属于维护不良范畴。保养不够被有关统计列为第四位导致变压器故障的因素。

相关文章
  • 常见的微电机类型有哪些

    常见的微电机类型有哪些

    微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。

    时间:2022-09-14 15:07:15

  • 中压配电网的常见接线方式

    中压配电网的常见接线方式

    有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。

    时间:2022-09-10 09:15:49

  • 油浸式变压器起火常见的扑救方式

    油浸式变压器起火常见的扑救方式

    火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。

    时间:2022-08-09 09:41:22

  • 变压器套管与引线故障及其它故障问题

    变压器套管与引线故障及其它故障问题

    有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。

    时间:2022-05-04 06:14:22

  • 变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-04 06:13:16

  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。

    时间:2020-08-07 11:19:28

  • 电源变压器的常见故障有哪些

    电源变压器的常见故障有哪些

    有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。

    时间:2020-08-05 11:29:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有