电力变压器的空载试验的技术要求

来源:电工天下时间:2016-04-12 07:19:02 作者:老电工手机版>>

电力变压器的空载试验的技术要求

一、空载试验的目的和意义

变压器空载试验指从变压器任意一侧绕组(一般为低压绕组)施加正弦波、额定频率的额定电压,在其他绕组开路的情况下测量变压器空载损耗和空载电流的试验。

《规程》中规定,对容量3150kVA及以上的变压器进行此项试验,测得出的空载电流和空载损耗数值与出厂试验值相比应无明显变化。

空载试验主要目的是发现磁化中的铁芯硅钢片的局部绝缘不良或整体缺陷,如铁芯多点接地、铁芯硅钢片整体老化等;根据交流耐压试验前后两次空载试验得的空载损耗比较、判断绕组是否有匝间击穿等情况。

空载损耗主要是铁芯的损耗,即铁芯的磁化所引起的磁滞损耗和涡流损耗。

空载损耗还包括少部分铜损耗(空载电流通过绕组时产生的电阻损耗)和附加损耗(指铁损耗、铜损耗外的其他损耗,如变压器引起损耗、测量线路及表计损耗等)。

计算表明,变压器空载损耗中的铜损耗及附加损耗不超过总损耗的3%。

空载损耗和空载电流的大小,取决于变压器的容量、铁芯的构造、硅钢片的质量和铁芯的制造工艺等。

电力变压器容量在2000kVA以上时,空载电流约占额定电流大的0.6%-2.4%;中、小型变压器的空载电流约占额定电流的4%-16%。铁芯硅钢片采用的材质不同,其空载电流差异较大。

空载电流通常以额定电流的百分数I0%来表示,单相变压器I0(%)=(I0/IN)×100%。

三相变压器空载电流百分数I0%计算公式:
I0(%)=(I0/IN)×100%
I0=(I0a+I0b+I0c)/3
式中 I0(%)——空载电流百分数;
I0——三相空载电流平均值;
I0a、I0b、I0c——a、b、c三相上测得的空载电流;
IN——加压测量侧的额定电流。

导致变压器空载损耗和空载电流增大的原因:
(1) 变压器铁芯多点(两点及以上)接地
(2) 硅钢片之间绝缘不良,或部分硅钢片之间短路
(3) 穿心螺栓或压板的绝缘损坏,上夹件和铁芯、穿心螺栓间绝缘不良,造成铁芯的局部短路
(4) 变压器绕组有匝间、层间短路,并联支路短路
(5) 硅钢片松动、劣化,铁芯接触不良

二、空载试验的试验方法

1、单相变压器空载试验
试验接线如图7-26所示。

当试验电压和电流不超过仪表的额定值时,可直接将测量仪表接入测量回路[见图7-26(a)]。

当电压、电流超过仪表额定值时,可通过电压互感器及电流互感器接入测量回路[见图7-26(b)]。 
单相变压器空载试验

图7-26 单相变压器空载试验接线图
(a)仪表直接入;(b)仪表经互感器接入 2. 三相变压器空载试验
三相变压器的空载试验多采用两功率表法和三功率表法,试验接线如图7-27所示。 
三相变压器空载试验

图7-27 三相变压器空载试验接线图
(a)两功率表法;(b)两功率表法,仪表经互感器接入;
(c)三功率表法,仪表经互感器接入 对应图7-27(a)所示,空载损耗P0与空载电流百分数I0(%)计算公式为
P0=P1+P2
I0(%)=(I0a+I0b+I0c)/3IN×100%
对应图-27(b)所示,P0、I0、I0(%)计算式为
P0=(P1+P2) kTVkTA
I0(%)=(I0a+I0b+I0c)/3IN×kTA×100%
对应图-27(c)所示,P0、I0、I0(%)计算式为
P0=(P1+P2+P3)kTVkTA
I0(%)=(I0a+I0b+I0c)/3IN×kTA×100%
以上各式中 P1、 P2、 P3——功率表的测量值(表计格数换算后实际值)
I0a、I0b、I0c——电流表的实测值
kTV——测量用电压互感器的变比
kTA——测量用电流互感器的变比
IN——变压器测量侧的额定电流

3、三相变压器的单相空载试验

当现场没有三相电源或变压器三相空载试验数据异常时,可进行单相空载试验。

通过三相变压器的单相空载试验,对各相空载损耗的分析比较,可了解空载损耗在各相分布状况,对发现绕组与铁磁路有无局部缺陷,判断铁芯故障部位较为有效。

进行三相变压器单相空载试验时,将三相变压器中的一相一次短路,按单相变压器的空载试验接线图接好,在其他两相上施加电压,测量空载损耗和空载电流。

一相短路的目的是使该相没有磁通通过,因而也没有损耗。

(1) 当加压绕组为星形接线时,施加电压U=2UN/√3,测量方法如下:
第一次试验--a、b端加压,c、0端或c相上的其他绕组(如cb或ca)短路,测量P0ab和I0ab。
第二次试验--b、c端加压,a、0端或a相上的其他绕组(如ab或ac)短路,测量P0ab和I0ab。
第三次试验--a、c端加压,b、0端或b相上的其他绕组(如ba或bc)短路,测量P0ab和I0ab。
三相空载损耗P0和空载百分数I0(%)计算式为
P0=[(P0ab+P0bc+P0ac)/2]kTVkTA
I0(%)=[(I0ab+I0bc+I0ac)/3IN]kTA×100%
式中P0ab、P0bc、P0ac、I0ab、I0bc、I0ac——表计的实测值; 来自:电工技术之家
kTV、kTA——测量电压互感器和电流互感器的变比,仪表直接接入时kTV=kTA=1.

(2) 当绕压组为a-y、b-z、c-x连接,即三角形接线时,施加电压U=UN(额定的线电压),测量方法如下:
第一次试验--a、b端加压,a、c短路,测量P0ab和I0ab。
第二次试验--b、c端加压,a、c短路,测量P0bc和I0bc。
第三次试验--a、c端加压,a、b短路,测量P0ac和I0ac。

(3) 当加压绕组为a-z、b-x、c-y连接,即三角形接线时,施加电压、测量方法和顺序同(2),只是第一次试验测量的是P0ac和I0ac,第二次试验测量的是P0bc和I0bc,第三次试验测量的是P0ab和I0ab。
三相空载损耗P0和空载百分数I0(%)计算式为
P0=[(P0ab+P0bc+P0ac)/2]kTVkTA
I0(%)=[0.289(I0ab+I0bc+I0ac)/IN]kTA×100%

(4) 单相空载损耗数据应符合以下两个要求:
1)由于BC相的磁通与AB完全对称,所以P0ab就近似等于P0bc,实测结果P0ab与P0bc的偏差一般在3%以下。
2)由于AC相的磁路要比AB或BC相的磁路长,所以P0bc=kP0ab=kP0bc,其中k是由该产品铁芯的几何尺寸决定的系数。对于110-220kV变压器,k一般为1.1-1.55;对于35-60kV变压器,k一般为1.3-1.4。

所测得的结果与上述两要求中的任意一个不符合时,则说明变压器有缺陷。

4、降低电压下的空载试验

受试验条件的限制,现场常需要在低电压(5%~10%的额定电压下)进行空载试验。由于施加的的试验电压较低,相应的空载损耗也很小,因此应注意选择合适量程的仪表,以保证测量的准确度,并应考虑仪表、线路等附加损耗的影响。在低电压下得到的空载试验数据主要用于与历次空载损耗数值比较,必要时可近似换算成额定电压下的空载损耗。换算式为
P0=P'0(UN/U')n
式中 U'——试验时所加电压;
UN——额定电压;
P'0——电压为U′时测量得到的空载损耗;
P0——换算得到额定电压下的空载损耗试验;
n——系数,决定于铁芯硅钢片的种类,对热轧硅钢片取n≈1.8,对冷轧硅钢片取n≈1.9~2。
由于电源容量不足,在80%~90%额定电压下进行空载试验时,可在70%~90%额定电压间试验不少于5次,并将5次试验所得数值在对数坐标纸上绘成空载损耗P0和空载电流I0随电压变化的曲线,然后用外推法求出额定电压下的P0和I0。

5. 直接用系统电源进行的空载试验

由于设备及运输等方面的原因,电力系统运行部门在现场一般不用较大容量的调压器和变压器来进行空载试验,而直接采用系统电源进行空载试验。

用系统电源进行空载试验时,由于没有调压的过程,而是系统电压直接加到变压器上,相当于投空载变压器,对系统有一定的影响。因此用这种方法试验时,应调整好各种继电保护、变压器及其他电力设备的运行方式,对变压器、线路、测量仪器设备进行仔细的检查,确认无误后方可进行。

试验前将测试仪表设备接好,将测试电流互感器用一组高压隔离开关短路,然后再系统电压下合电源开关,被试变压器将承受很高的操作过电压和很大的励磁涌流,待涌流流过后,用绝缘棒拉开短路用隔离开关在进行测试。

现场没有高压隔离开关时应将测量电流互感器二次侧用低压开关短路,涌流过后拉开二次侧低压开关,防止涌流对测量仪表的冲击和损坏。

用系统电压作空载试验时为避免涌流ihe磁滞等的影响,合闸后应待涌流通过后合仪表读数非常稳定后方可读取测试数据,不应合闸后马上读取。

系统电压一般很少恰好与试品电压相等,但要根据系统的实测电压与试品额定电压的差异,来分析测量数据与出厂数据的差别,判断产品是否有故障。

由于系统电源的容量足够,系统电压与额定电压接近,可利用系统现有设备,不需要大容量的试验设备,试验电压波形无畸变,因而这种试验方法现场经常采用。

三、空载试验的注意事项

(1) 为测量准确,变压器空载试验所用的测量用互感器、仪器仪表的准确度不应低于0.5级。

(2) 空载试验使用的功率应选用cosψ=0.1,、准确度不低于0.5级的低功率因数功率表,这是因为在交流电路中,功率P=UIcosψ.变压试验时,cosψ很低,用普通的功率因数表,会造成电压、电流虽都达到功率表的标准值,而读数却很小,造成测量不准确。例如cosψ=1、倍数为5、满刻度、满刻度为150格的功率表(电压量程150V,电流5A)去测量cosψ=0.02的大型变压器的空载损耗,当电压为100V,电流为5A时,表读数却只有100×5×0.02=10格,即读数很小。不易读准确。

如果电压互感器的变比为100,电流互感器的变比为30,那么,上述表的读数每差0.1格(例如10.1读成10)的误差为0.1×30×100×5=1.5(kW),即误差的百分数为(0.1/10)×100%=1%。当改用倍数为0.5、用cosψ=0.1、满刻度为150格的同样量程档的低功率表去测量时,读数可提高到100格,每差0.1格时的误差百分数仅为0.1/100×100%=1%,所以现场空载试验时一般采用用cosψ=0.1、准确度为0.2、0.5级的低功率因数功率表。

(3) 接线时必须使用功率表的电流线圈和电压线圈两端子间的电位差最小,并注意电流线圈和电压线圈的极性。

极性连接正确无误后,测量出的功率是两只功率表或三只功率表读数的代数和。功率表的指示可能是正值也可能是负值。

(4) 空载试验使用的互感器的极性必须正确连接,一、二次连接相对应,二次端子与表计极性相对应,不可随意。

注意,互感器的二次端子中有一个应安全接地,对三相互感器或三只单相互感器,应是同名端、同一接地点接地。

(5) 对大型变压器进行现场空载试验时,应有事先经过上级同意的试验方案;了解变压器初厂试验时的铭牌空载损耗和空载电流百分数数值,选用合适变比和量程的互感器和仪表。

直接用系统电压进行空载试验时,对有关继电保护,运行方式应予以计算调整,防止发生事故。试验时,试验现场应设围栏,做好各项安全措施,指定专人负责,保证试验时人身和设备安全。

(6) 精度要求较高的空载试验或对小容量变压器进行空载试验和对大容量变压器在低电压下进行空载试验时,应考虑排除附加损耗的影响。

实际测量的损耗中包含有功率表电压线圈,电压表本身和电缆线的损耗,对于中小型变压器,这个损耗占空载损耗的1.5%~5%,因此必须进行校正。

校正公式为:
P0=P'0-P'
式中 P'0——包括仪表及电缆线的损耗在没的空载损耗时实测值。
P'——仪表及电缆线损耗。
P'可以在被试变压器断开的情况下,施加试验电压,直接从瓦特表上读出来,也可以按下式估算,即:
P'=U2(1/rw+1/rad+1/rv)
式中 U——施加试验电压,V;
rw、rnd、rv——分别表示功率表电压线圈电阻 附加电阻和电压表线圈电阻。

(7) 进行空载试验时,试验电源应有足够的容量。试验电源容量估算式为:
S=SN ×I0%
式中S——试验所需的电源容量,kVA;
SN——被试验变压器额定容量,kVA;
I0%——被试验变压器空载电流额定电流百分数。
为保证获得不畸变的正弦电波,实际选择容量时应尽量大于上式估算结果。

相关文章
  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-05-15 13:00:47

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 怎么对变压器进行空载试验?

    怎么对变压器进行空载试验?

    怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。

    时间:2021-11-15 06:18:13

  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有