变压器千瓦数的计算方法

来源:电工天下时间:2016-05-01 09:44:40 作者:老电工手机版>>

变压器千瓦数的计算方法

变压器的计算公式:
1、变压比:K=U1/U2=N1/N2(式中:K--变压比,U1、U2--一、二次电压,N1、N2--一、二次绕组匝数)。
2、电压、电流关系:U1/U2=I2/I1=K(即U1I1=U2I2)(式中U1、U2--一、二次电压,I1、I2一二次电流)。

就目前所知道的参数:电压15V,20W,这是次级的电压和变压器的功率,先根基这2个数来计算一下。

因为次级的电流由功率除电压可求出为I=P/U=20/15=(约)1。33(A)那么初级的电流为U1/U2=I2/I1=220/15=1。33/I1=14。66=1。33/I1,I1=1。33/14。66=0。09(A)

一般变压器的计算是先确定所需的变压器的容量在来计算所要的铁芯,和线圈初、次级匝数在来选择线径。

比如:要个12V电压的变压器要有2A的电流,这个变压器的容量就是12*2=24VA,然后在去计算所要的铁芯和线径。

20W根据铁心和线经匝数磁通等计算得来的。

附1,变压器容量与千瓦的关系

电力变压器的容量一般是指视在功率,及变压器的额定电力与变压器的额定电压的乘积,对于三相变压器来说再乘1.73倍,及
S=1.73*U*I.而千瓦是指有功率P=1.73*U*I*功率因数。 来自:电工技术之家

附2,500KVA的变压器带多少千瓦

变压器的额定容量用视在功率表示.而视在功率与有功功率及无功功率,组成了一个直角三角形,视在功率就是直角三角形的斜边,所以视在功率二次方=有功功率的二次方+无功功率的二次方。

而千瓦是有功功率的单位,所以在无功功率为零时,有功功率可以等于视在功率,由此可知,这个变压器在负载的功率因数为1时,可承受500KW的功率长期运行.具体每相,这就要看额定电流了,只要不超过每相的额定电流即可。如果指的是三相变压器,则变压器每一相,可承受三分之一的总有功功率。

500千伏安的变压器,能带多大的负荷?
这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。
要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;你实际所能带的合理的负荷应小于此值。
注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为负载率,按相关规范选取
在实际应用中也可能带五百以上负荷也可以使用,所以说多大变压器能带多大负荷不是一成不变的。

附3,315KVA变压器能带多少千瓦?
 
变压器能输出的有功功率,根据负载功率因数不同有比较大的差别,一般有下例几种典型情况:
变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有
P=ScosΦ=315×0.98=309KW
实际工作中,变压器的功率因数常常取决于线路无功补偿和用户电器类型的功率因数。cosΦ是达不到0.98的。
供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过无功补偿后线路功率因数达到0.9。
P=ScosΦ=315×0.9=283KW
工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。
P=ScosΦ=315×0.8=252KW

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-05-15 13:00:47

  • 三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。

    时间:2021-10-05 09:11:06