如何选择10kV及以下变电所变压器?

来源:电工天下时间:2020-03-24 10:41:42 作者:老电工手机版>>

有关10kV及以下变电所变压器选择要求,根据负荷特点和经济运行,选择10kV及以下变电所变压器,10KV变380V变压器从小到大型号和规格。

10kV及以下变电所变压器的选择要求

变电所变压器

1、变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。

2、装两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。

3、变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。

4、在一般情况下,动力和照明宜共用变压器。当属下列情况之一时,可设专用变压器:

(1)当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器;

(2)单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;

(3)冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器;10kV及以下变电所变压器选择要求

(4)在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。

5、多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。

6、在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。

附1,10KV变380V变压器从小到大型号和规格?

常规的有50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250KVA等。10kV变电所变压器

最大有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,我知道的最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。

非常规产品根据客户要求可以任意取。有300kv、1000KV、1100KV、1150KVA等.

油浸式的有S系列。干式的有SC系列,SCB系列。

容量30,50,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800(750油浸式),1000,1250,1600,2000,2500,3150等。

电流的计算:容量/(根号3*额定电压)。

附2,10kv电力变压器最大容量规格 >> 如何选择变压器的容量?

 有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。

实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。

相关文章
  • 500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图

    500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图

    有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-11 19:23:01

  • 变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。

    时间:2022-09-10 10:04:50

  • 80KVA变压器的额定电流是多少

    80KVA变压器的额定电流是多少

    一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。

    时间:2022-06-07 06:01:48

  • 500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。

    时间:2022-04-20 20:11:01

  • 10kv变压器容量等级及选择要求

    10kv变压器容量等级及选择要求

    有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

    时间:2020-08-04 09:53:48

  • 10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。

    时间:2020-08-04 09:47:32

  • 10kv变压器型号及规格参数详解

    10kv变压器型号及规格参数详解

    有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

    时间:2020-03-24 13:24:52

  • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

    110kV电力变压器规格型号与容量等级

    110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

    时间:2020-03-24 10:26:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有