无功补偿容量的计算问题

来源:电工天下时间:2020-02-18 10:04:30 作者:老电工手机版>>

有关无功补偿容量的计算问题,对一台高炉进行低压补偿,如何计算无功补偿的容量大小,低压配电的无功补偿容量怎么计算。

无功补偿容量的计算问题

问题:

有一台高炉总功率为12500kw,高压已补偿现在的功率因数是0.92。

进行低压补偿,请问各位应该补偿多少kvar?怎样计算?如需要补偿到0.96需要补偿多少?

解答:

根据所负载功率查《电工手册》可获得有关数据进行计算。线路功率因数从0.7提高到0.95时每KW功率需电容补偿量是0.691千乏。

无功功率=IUsinφ,单位为乏或千乏。IU 为容量,单位为伏安或千伏安。

无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。无功补偿容量的计算问题

功率因数低,占用资源,增加损耗。罚款是促进提高节能意识。

简单办法,变压器功率的30%到此为止40%,例如:350的变压器补偿容量为120Kvar。

低压配电的无功补偿容量怎么计算?

假设总负荷为P(KW),补偿前的功率因数为COSΦ1=a1 现要求将功率因数补偿到COSΦ2=a2

则补偿前的容量S1=P/a1 补偿前的无功功率:Q1=[(P/a1)^2-P^2]^1/2

补偿后的容量S2=P/a2 补偿后的无功功率:Q2=[(P/a2)^2-P^2]^1/2

上式Q1-Q2即为需要补偿的无功容量:Q=Q1-Q2

以上的方法就是利用功率三角形来计算。

无功补偿的计算方法

补偿电容器容量计算:

提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,(无功补偿容量的计算问题)其计算方法如下:

设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:

Q1=Ptgφ1

并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:

Q=Ptgφ

由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:

QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ

=P(tgφ1-tgφ) (式1)

其中:

tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos2φ1/cosφ1

tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos2φ/cosφ

根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:

QK=U2/XC=U2/1-ωc=U2ωc

代入(式1),有

U2ωc=P(tgφ1-tgφ)

C=P/ωU 2(tgφ1-tgφ) (式2)

相关文章
  • 什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

    什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

    有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。

    时间:2022-09-13 20:16:01

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

  • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

    时间:2021-05-13 11:59:25

  • 整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。

    时间:2021-05-13 10:05:28

  • 变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。

    时间:2021-04-12 10:40:42

  • 10kv变压器容量等级及选择要求

    10kv变压器容量等级及选择要求

    有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

    时间:2020-08-04 09:53:48

  • 10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。

    时间:2020-08-04 09:47:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有