电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

来源:电工天下时间:2017-06-02 16:38:13 作者:老电工手机版>>

电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以及电动机绝缘电阻测量步骤说明。

一、如何检查测量电动机的绝缘强度?

如何检测电动机的绝缘强度?(相关阅读:电动机绝缘电阻与绝缘强度  )

如果是要对你出厂电机进行击穿实验的话没有实验的价值,绝艳等级是你使用绝缘材料本身的等级重a.b.c.d.e.f等几个等级,对你使用材料中看名牌中的等级是多少就大概知道了。我通常接触的有b级,e级和f级。绝缘纸通常使用(DMD)规格我是用的有15mm,20mm,25mm,35mm,45mm等。

电动机的绝缘强度如何检测?

用兆欧表测量电动机的绝缘强度,需要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。

对500伏的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏的电动机用1000伏兆欧表测量;对1000伏以上的电动机用2500伏兆欧表测量。

一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧。

电动机的绝缘强度的检查测量方法:

1、一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。

2、使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量;对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。

3、电动机在热状态(750C)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每个伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。电动机的绝缘电阻绝缘强度测量。

电动机绝缘强度的检查测量

二、电动机绝缘电阻测量步骤

1、将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。

2、把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表,表针应指向“∞”处,再将表上有“L”(线路)和“E”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。

3、测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。

4、用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“E”。

三、电机绝缘在线检测方法

电机绝缘在线检测方法:一般通过安装电机在线绝缘监测仪来实现电机绝缘的在线检测。

电机在线绝缘监测仪的试原理 :

在电机停机时,自动从电源上取电,对电机进行绝缘测试。测试项目为测量电机绕组对地的泄露电流,当达到预设的报警值时,监测仪会进行报警;预设报警值可调。测试的目的是发现电机绝缘的早期降低问题,若绝缘值超限,以LED灯及蜂鸣器的方式进行报警,有效避免绝缘失效电机再投入使用而导致事故。

电机在线绝缘监测仪的优点:

1、能对电机进行自动长期监测,降低人工监测劳动强度及避免漏检。

2、报警器及信号LED可装在远程的控制室/控制柜,便于监测。

四、电动机的绝缘强度最低阻值的检查方法

一般采用高压绝缘电阻测试仪或电动绝缘摇表测电动机的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘好坏。

对新装500V以下的三相鼠笼型异步电动机,应使用1000V兆欧表摇测绝缘电阻。其绝缘电阻值应不小于1MΩ。

对长期不用的500V以下的电动机,可使用500V兆欧表摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。

对500~3000V电压的电动机用1000V兆欧表测量;对3000V以上电压的电动机用2500V兆欧表测量。

电动机在热状态(75℃)的条件下,每kV工作电压定子绕组的绝缘电阻值不应小于1MQ,每kV工作电压的转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5MΩ;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ。 

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-04 06:13:16

  • 几种测量变压器直流电阻的方法

    几种测量变压器直流电阻的方法

    通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。

    时间:2022-04-18 21:10:24

  • 怎么检查变压器的同名端?

    怎么检查变压器的同名端?

    有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-09 08:06:30

  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

    变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

    有关变压器绕组极性与匝数的测量方法,分为交流法与直流法二种,用交流法测定绕组极性的电路如图1,用直流法测定绕组极性的电路如图2,快速测定变压器绕组的匝数。

    时间:2020-11-10 15:48:56

  • 变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。

    时间:2020-08-07 11:19:28

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有