一、干式变压器型号大全

干式变压器型号有哪些,干式变压器产品型号及其字母排列顺序及含义。

干式变压器型号大全

干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。

机械设备等变压器,在电力系统中,一般汽机变压器、锅炉变压器、除灰变压器、除尘变压器、脱硫变压器等都是干式变压器,变比为6000V/400V和10KV/400V,用于带额定电压380V的负载。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。

相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。

干式变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义:

例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。
C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。
B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。
10的意示是设计序号,也叫技术序号。
1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。

二、干式变压器型号

干式变压器型号:
①从绝缘介质分:SCB系列环氧树脂浇注干式变压器,绝缘材料为环氧树脂;SGB系列H级绝缘非包封干式变压器,绝缘材料为诺麦克纸杜邦漆。

②从铁芯材质分:硅钢片铁芯干式变压器SCB、SGB系列;非晶合金铁芯系列干式变压器:SCBH、SGB系列。

③从节能序列分:SCB9 SCB10 SCB11 SCB13 SCBH15 ,SGB9  SGB10  SGB11 SGB13   SGBH15系列等。
干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。

10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。

电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义:
(1)绕组藕合方式,涵义分:**(不标);自藕(O表示)。
(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。电工:www.dgjs123.com
(3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。
(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。
(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。
(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。
(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。
(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。
(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。

变压器型号

一、电力变压器型号

变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器

表1:变压器的型号和符号含义
型号中符号排列顺序
含 义
代表符号
内 容
类 别
1(或末数)
线圈耦合方式
自耦降压(或自耦升压)
0
2
相 数
单 相
D
三 相
S
3
冷却方式
油浸自冷
J
干式空气自冷
G
干式浇注绝缘
C
油 浸 风 冷
F
油 浸 水 冷
S
强迫油循环风冷
FP
强迫油循环水冷
SP
4
线 圈 数
双 线 圈
—
三 线 圈
S
5
线圈导线材质
铜
—
铝
L
6
调压方式
无励磁调压
—
有载调压
Z
加强干式
Q
干式防火
H
移 动 式
D
成 套
T
注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。

例1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压

例2:S7-315/10变压器
即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.

例3:scr9-500/10,s11-m-100/10
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭

型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型 (环氧浇注) Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入)

变压器的型号:
变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

例4:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

例5: SCB9-2000/10
SC----三相固体成型(环氧浇注)
B-----低压箔式线圈
9-----性能水平代号
2000--额定容量
10----额定高压电压

例6:SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 
此为干式变压器的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线电压超前高压侧线电压30度。

二、中频变压器和低频变压器型号

(1)中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器命名方法由三部分组成:
第一部分:主称,用几个字母组合表示名称、特征、 用途。
第二部分:外形尺寸, 用数字表示。
第三部分:序号,用数字表示。"1"表示第一中放电用中频变压器,"2"表示第二中放电路用中频变压器;"3"表示和三中放电路用中频变压器,型号中的主称所用字母、外形尺寸所用数字的意义,如表1所示.

表1所示中频变压器型号主称用字母与外形尺寸用数字的意义表
主 称
尺 寸
字 母
名称、用途、特征
数 字
外形尺寸/(mm ×mm×mm)
T
中频变压器
1
7×7×12
L
线圈或振荡线圈
2
10×10×14
T
磁性瓷心式
3
12×12×16
F
调幅收音机用
4
20×25×36
S
短 波 段
例如:
TTF一1一1表示调幅收音机用的磁性瓷心式中频变压器,第一个“1”表示外形尺寸为7x7x12,第二个“1”表示序号(1)是第一级中放用中频变压器。
(2)低频变压器的型号命名方法 低频变压器的型号命名法由三部分组成:
第一部分:主称,用字母表示。
第二部分:功率,用数字表示。
第三部分:序号,用数字表示。
表2是低频变压器型号主称所用字母的意义。
主 称 所 用 字 母
意 义
DB
电源变压器
CB
音频输出变压器
RB或TB
音频输入变压器
GB
高压变压器
HB
灯丝变压器
SB或ZB
音频(定阻式)输送变压器
SB或EB
音频(定压式或自耦式)输送变压器
KB
开关变压器
例如:
DB一20一3表示: DB表示主称电源变压器,“20”表示功率2OW,“3”表示序号(3),即表示20W的电源变压器。

相关文章
  • 三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。

    时间:2022-08-12 10:31:24

  • 干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

    干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

    对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。

    时间:2021-06-22 10:16:35

  • 干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2021-05-13 11:56:40

  • 变压器的规格型号,附变压器容量规格表

    变压器的规格型号,附变压器容量规格表

    有关变压器的相关知识,变压器有哪些型号,不同的型号之间是怎么分类的,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-08-03 16:00:17

  • 10kv变压器型号及规格参数详解

    10kv变压器型号及规格参数详解

    有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

    时间:2020-03-24 13:24:52

  • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

    不同冷却方式变压器的规格型号说明

    变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

    时间:2020-03-24 11:48:18

  • 不同用途变压器的规格型号说明

    不同用途变压器的规格型号说明

    不同用途的变压器其规格型号不同,变压器按照用途来分类,可以分为电力变压器、试验变压器、特殊变压器等类型,这里说一说这几种类型的变压器的规格型号,供大家参考。

    时间:2020-03-24 11:40:29

  • 不同铁芯变压器的规格型号

    不同铁芯变压器的规格型号

    有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。

    时间:2020-03-24 11:17:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有