新变压器参数水平的9项要求(图文)

来源:电工天下时间:2017-07-20 19:00:07 作者:老电工手机版>>

新变压器参数水平的9项要求

针对变压器试用的参数要求,变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等,新设计的变压器,确定各项参数之前,须要通过试绕及试用,共有9个方面的参数测试要求,一起来看下。

新生产出的变压器须经过测试才能出厂,通过试绕摸清各项指标实际水平,通过试用,确认该参数水平,或修改变压器参数如圈数等来满足开关电源技术要求。

一、变压器的参数要求:(推荐阅读:变压器的参数计算口诀  )

1)外观清洁平整无锈蚀无伤痕、标志清晰;

2)外形及安装尺寸符合图纸要求;

3)引脚没有露铜、吃锡太高、粗脚、锡尖歪斜、大头、锡桥等不良现象;

4)原边电感量在公差范围内,并符合规定的测试频率及电压值;

5)各绕组的圈数及相位,符合图纸要求;

6)如果变压器技术文件规定的,还须确定原边线圈最小值、原边线圈漏感最大值、各绕组铜阻的最大值;

7)耐压试验要求国一般情况下,原边、反馈级与副边,原边、反馈级与磁芯能承受~3kV/50Hz耐压试验1min 无击穿及飞弧现象;原边与反馈,副边与副边,副边与磁芯能承受~1kV/50Hz 耐压试验1min 无击穿及飞弧现象;根据用户要求,其中原边、反馈级与副边的耐压可提高到~3 750 V或降低到~1500V;

8)绝缘性能国原边与副边之间绝缘电阻应大于100M赘(直流500V时);

9)阻燃性能国在气体火焰上分别燃烧10 s、1min、2min 后,撤离火焰,变压器自身维持火焰燃烧时间不长于30s。

新变压器参数水平的9项要求

二、变压器的主要参数有哪些?

对不同类型的变压器都有相应的技述要求,可用相应的技述参数表示。如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。

变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等。

(一)电压比n
变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系如下:n=V1/V2=N1/N2式中N1为变压器一次(初级)绕组,N2为二次(次级)绕组,V1为一次绕组两端的电压,V2是二次绕组两端的电压。 升压变压器的电压比n小于1,降压变压器的电压比n大于1,隔离变压器的电压比等于1。

(二)额定功率P 此参数一般用于电源变压器。

它是指电源变压器在规定的工作频率和电压下,能长期工作而不超过限定温度时的输出功率。 变压器的额定功率与铁心截面积、漆包线直径等有关。变压器的铁心截面积大、漆包线直径粗,其输出功率也大。

(三)频率特性 频率特性是指变压器有一定有工作频率范围,不同工作频率范围的变压器,一般不能互换使用。因为变压器有其频率范围以外工作时,会出现工作时温度升高或不能正常工作等现象。

(四)效率 效率是指在额定负载时,变压器输出功率与输入功率的比值。该值与变压器的输出功率成正比,即变压器的输出功率越大,效率也越高;变压器的输出功率越小,效率也越低。 变压器的效率值一般在60%~100%之间。

在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
η= x100%

式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。

当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

变压器的铁损包括两个方面:

一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有