变压器大修后的试验项目有哪些?(图文)

来源:电工天下时间:2018-07-09 06:11:47 作者:老电工手机版>>

变压器大修后的试验项目有哪些?

对变压器大修,需要做各项准备工作,比如变压器大修后的试验项目,变压器大修要做的电气性能试验项目有哪些,新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验等,一起来学习下。

变压器大修后,需要做哪些试验?

变压器大修后的试验项目有哪些?

变压器大修后的试验:

1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;

2、测量绕组连同套管的泄漏电流;

3、测量绕组连同套管的tgδ;

4、冷却装置的检查和试验;

5、本体、有载分接开关和套管中的变压器油试验;

6、测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接位置上),对多支路引出的低压绕组应测量各支路的直流电阻;

7、检查有载调压装置的动作情况及顺序;

8、测量铁芯(夹件)引外对地绝缘电阻;

9、总装后对变压器油箱和冷却器作整体密封油压试验;

10、绕组连同套管一起的交流耐压试验(有条件时);

11、测量绕组所有分接头的变压比及连接组别;

12、检查相位;

13、必要时进行变压器的空载特性试验;

14、必要时进行变压器的短路特性试验;

15、必要时测量变压器的局部放电量;

16、额定电压下的冲击合闸;

17、空载试运行前后变压器油的色谱分析。

  • 变压器大修前的主要准备工作

    变压器大修,需要做各种各样的准备工作,变压器检修大修前的准备工作有哪些,准备工作做的越充分,在大修时出现的意外状况就会越好,对于变压器的大修工作及后续试验项目都是有帮助的。....

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

二、变压器大修要做的电气性能试验项目

变压器大修后应进行下列预防性试验项目:

(1)绝缘电阻测量;

(2)交流耐压试验;

(3)绕组直流电阻测量:

(4)绝缘油电气强度试验。

试验项目和要求见上表、中表和下表。

变压器大修后的试验项目有哪些?

三、新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验?

变压器的试验项目首先是涵盖了电力系统中很多方面,主要作用是保证变压器的投入能够正常运行,避免因为绝缘或者电气参数不符合规范要求引起的电力事故,电力预防试验,是电力系统投入前不可缺少的检修项目。

试验项目主要包括:

1、测量绕组连同套管的直流电阻(根据变压器的容量可以选择DCZZ-5A 直流电阻测试仪)

2、检查所有分接头的变压比( 推荐检修工具:DCBC-S全自动变比组别测试仪)

3、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性(推荐检修工具:DCBC-S全自动变比组别测试仪)

4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数(DC2403 电子式数字兆欧表)

5、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值(DCJS-T 介质损耗测试仪)

6、测量绕组连同套管的直流泄漏电流 (ZGF-120kv/2mA 直流高压发生器)

7、绕组连同套管的交流耐压试验 (YDJ-100KV 交流试验变压器)

8、绕组连同套管的局部放电试验 (委托电科院检验会比较靠谱)

9、测量与铁芯绝缘的紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻 (DC2403 电子式数字兆欧表)

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有