变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准(图文)

来源:电工天下时间:2017-07-22 22:25:17 作者:老电工手机版>>

变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准

关于变压器的大修周期的知识,变压器多久大修一次,变压器如何规定大修周期,变压器的大修项目有哪些,以什么样的质量标准来检验变压器的大修工作是否按规定完成,一起来了学习下。

一、变压器的大修周期是多少?

变压器如何规定大修周期?

正常情况(即按制造厂规定的铭牌数据控制运行,并且又未发生过异常现象)下运行的发电厂和变电站的主变压器,在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔5~10年再修一次,具体隔几年大修应视运行情况及试验结果确定。发电厂和变电站的其他变压器。

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 573-2010 电力变压器检修导则规定:

油浸变压器:在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔10年大修一次。

以前的非密封性的变压器,变压器油长期与空气接触,导致油被污染,水汽进入油中,绝缘强度降低。因此,每隔3-5年要过滤一次油。

而现在,无论大小变压器,都采用了全密封结构。使变压器油不会直接与空气接触。也就是说,可以延长大修年限。在一切正常的情况下一般10年大修一次。

根据具体的实际运行情况,变压器大修周期可由变压器制造厂和使用运行部门共同探讨。

变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准

1、大修项目包括:

(1)打开变压器油箱盖,吊芯检查。 (2)检查铁芯、线圈、分接开关和引出线。 (3)检修箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和高低压套管。 (4)检修冷却装置和滤油装置。 (5)清扫外壳,必要时再补喷漆。 (6)检查控制测量仪表、信号和保护装置。 (7)变压器油试验,过滤和换油。 (8)必要时干燥变压器铁芯。 (9)装配变压器。(10)进行规定的测量和实验。

变压器大修周期的规定:

(1)电厂和变电所的主要变压器,投入运行后第5年内和以后每隔5-10年大修一次,在此范围内按预防性检查和实验结果确定检修时间。 (2)发电厂和变电所的非主要变压器,如果未过负荷运行,每10年大修一次。

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

  • 变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究

    变压器的大修工作,在保证延长变压器使用寿命的同时,要注意对器身的检修维护工作,这里总结了变压器大修时器身检修的六个要求。....

二、变压器大修周期是怎么规定的?

正常情况下运行的发电厂和变电站的主变压器,在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔5~10年再修一次,具体隔几年大修应视运行情况及试验结果确定。发电厂和变电站的其他变压器。

三、变压器检修周期一般规定多长时间?

变压器的检修周期与内容

变压器的检修周期与内容:

1、变压器不解体小修

小修期限:容量在1800KVA以下,电压在10KV及以下者每1-2年小修一次。

小修内容: 清扫检查变压器外壳、出线套管及引出线接头。 放出储油柜内的污物和水,必要时加油,检查油表。 检查放油阀门及密封衬垫。 测量线圈绝缘电阻。 测量接地电阻。

2、变压器的解体大修

大修期限:每5-10年大修一次。

变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准

(一)、大修周期:

1、 新安装的变压器安装前均应吊罩(芯)进行内部检查;全封闭式按照厂家规定,但应通过人孔进行内部检查。

2、主变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次;

主厂用变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次。

3、根据历年试验数据的色谱分析无明显变化时可根据状态检修条例由厂总工或厂专业会议确定吊罩大修检查的期限。

4、运行中的变压器发现异常情况,或预防性试验判明内部有故障时应及时进行大修。

5、一般配电变压器可参照主变的检修周期进行。

(二)、小修周期:

1、主变压器和主高压厂用变压器每年一次;强油冷却电源控制柜每年小修时应进行检查调试试验,检查核验工作电源与备用电源的自投是否正常,

2、一般配电变压器每年一次。

四、10KV的变压器多长时间检测一次?

10KV的变压器投运后2~3个月进行1次检s查,以后每年进行1次检测,检测内容主要为:

1)检查干式变压器指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常;

2)检查干式变压器铁芯风道有无灰尘、异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象;

3)检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常;

4)检查绕组压紧装置是否松动;

5)检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。

6)检查干式变压器冷却装置包括电动机、风扇轴承是否良好。

相关文章
  • 变压器大修和小修周期是多少

    变压器大修和小修周期是多少

    为了确保变压器的持续稳定运行,必须加强变压器的巡检与维修工作,那么变压器大修和小修周期是多少,具体参考如下:变压器大修周期一般在10年以上,变压器小修1-3年一次。

    时间:2022-08-08 11:02:54

  • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

    时间:2021-05-13 11:59:25

  • 变压器保护配置原则与标准要求

    变压器保护配置原则与标准要求

    有关变压器的使用知识,介绍了变压器保护的配置原则,以及变压器保护的配置标准,主要包括瓦斯保护、差动保护、过电流保护或复合电压闭锁过电流保护、零序电流保护等,一起来看下。

    时间:2021-05-12 11:16:28

  • 电力变压器容量选择标准是什么

    电力变压器容量选择标准是什么

    电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

    时间:2020-08-04 09:47:28

  • 变压器的分类标准及常用规格型号

    变压器的分类标准及常用规格型号

    变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。

    时间:2020-03-24 10:34:52

  • 变压器行业标准与试验标准大全

    变压器行业标准与试验标准大全

    有关变压器产品行业标准,变压器产品的试验标准,变压器油及其试验标准,变压器安装和交接试验标准的相关知识,供大家学习参考。

    时间:2020-02-17 08:57:13

  • 变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求

    变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求

    变压器的检修是个技术型很强的工作,变压器检修规程有哪些,变压器的大修与小修项目有哪些,变压器大小修项目及周期安排,以及变压器检修工艺及质量要求等。

    时间:2019-04-02 10:17:41

  • 常规变压器的大修内容的质量要求(图文)

    常规变压器的大修内容的质量要求

    常规变压器的大修内容的质量要求对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的

    时间:2019-04-02 10:17:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有