变压器的器身回装的基本要求

来源:电工天下时间:2022-09-10 11:45:24 作者:老电工手机版>>

对变压器进行器身回装的要求具体如下:

1、将器身入壳,密封油箱。

2、安装分接开关,并用要转动分接开关手柄检查是否已插入轴内(指无载调压分接开关)。

3、安装放油阀,安装净油器并装填吸附剂,安装散热器或冷却器,如净油和散热器来不及修复,或影响箱壁涂漆时,可以推迟到油箱密封试验和涂漆完毕后再装。

4、110KV及以上的变压器必须真空注油,此时应安装抽真空装置

5、冲洗器身和注油至浸没上铁轭为止。

6、对于110KV级的变压器,采用真空度46655Pa在8h内将油注完

7、取油样进行试验,不合格时马上进行过滤。