电机烧毁的原因与处理方法:电机绝缘与缺相

来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:41 作者:老电工手机版>>

有关电机烧毁的二个原因,电机绝缘或缺相会引起电机烧毁故障的发生,针对绝缘烧机与缺相烧机的处理方法,供大家参考。

电机烧毁的处理方法

电机绝缘与缺相引起电机烧毁,需采取如下处理方法:

一、绝缘烧机

电机内部绝缘不符合标准,存在匝间相间短路。或者内部接线错误。

这种烧机与过载烧机有的时候容易混淆,定转子同样会烧黑,不过在短路部位会有明显的烧灼痕迹,比如有时会出现铜镏,绕组局部严重烧毁。

二、缺相烧机

1、电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。

2、电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。

总结,如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因负荷过重而烧掉,就是三相绕组全部对地绝缘破坏。