电源变压器如何检测,电源变压器检查项目

来源:电工天下时间:2015-12-24 06:26:29 作者:老电工手机版>>

电源变压器的检测项目

检测内容共分为九个小项,感兴趣的朋友关注下。

1、外观检查。

通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。

2、绝缘性测试。

用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。

3、线圈通断的检测。

将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。

4、判别初、次级线圈。

电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。

5、空载电流的检测。

(a)?直接测量法。

将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。

(b)?间接测量法。

在变压器的初级绕组中串联一个10Ω/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。

6、空载电压的检测。

将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

7、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。

8、检测判别各绕组的同名端。

在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。

9、电源变压器短路性故障的综合检测判别。

电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。

通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。

存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

相关文章
  • 绕制高频逆变电源变压器入门知识

    绕制高频逆变电源变压器入门知识

    绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-12 10:33:34

  • 单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

    单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

    有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-10-05 09:11:02

  • 变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。

    时间:2020-08-13 13:16:57

  • 电源变压器的主要作用,电源变压器的基本分类

    电源变压器的主要作用,电源变压器的基本分类

    有关电源变压器的小知识,介绍了电源变压器的主要作用,这类变压器主要是用来功率传送、电压变换和绝缘隔离用的,另外介绍了电源变压器的分类方法。

    时间:2020-08-05 11:36:21

  • 电源变压器的6大技术参数

    电源变压器的6大技术参数

    有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-08-05 11:31:01

  • 电源变压器的常见故障有哪些

    电源变压器的常见故障有哪些

    有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。

    时间:2020-08-05 11:29:09

  • 变频器中电源变压器的几个选用原则

    变频器中电源变压器的几个选用原则

    在变频器中会用到电源变压器,应该如何来选择合适的电源变压器,如何来确定电源变压器的容量大小,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-08-05 11:21:56

  • 开关电源变压器好坏的八项检测内容

    开关电源变压器好坏的八项检测内容

    如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。

    时间:2020-05-20 09:37:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有