如何测量绝缘电阻,绝缘电阻测量注意事项

来源:电工天下时间:2020-01-04 15:41:30 作者:老电工手机版>>

有关绝缘电阻测量的注意事项,测量绝缘电阻开始结束时要注意的问题,这里总结为十个要点,包括兆欧表的引线,兆欧表必须在额定转速状态的使用等,绝缘电阻测量要点总结。

绝缘电阻测量的注意事项

1、按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。

2、兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根软线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触。

3、测量前检查兆欧表,开路时看指针是否指在“∞”,短路时指针是否指在“0”位。

4、测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。

5、接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上。

6、测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120r/min。

7、严禁在有人工作的线路上进行测量工作。雷电时,禁止用兆欧表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。

8、在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手起触及被测设备或兆欧表的接线柱。

9、使用兆欧表摇测设备绝缘时,一股脑由两人操作。早带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离。

10、遥测电容器、电力电缆、大容量变压器及电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下方可将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表。

相关文章
  • 电桥法测量电阻的工作原理图

    电桥法测量电阻的工作原理图

    有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。

    时间:2022-07-08 05:41:37

  • LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

    LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

    用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。

    时间:2022-05-15 12:58:03

  • 测量直流电阻的操作步骤及注意事项

    测量直流电阻的操作步骤及注意事项

    直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。

    时间:2022-05-15 12:56:22

  • 土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

    土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

    有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-17 08:21:28

  • 万用表怎么测量土壤电阻

    万用表怎么测量土壤电阻

    万用表检测土壤电阻率的方法,找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。说明:A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。

    时间:2022-04-17 07:52:32

  • 电阻的常用测量方法,直接测量法和间接测量法有何不同

    电阻的常用测量方法,直接测量法和间接测量法有何不同

    在电子电路中电阻的作用不容小觑,当设备出现故障时,可以测量设备、元件和线路的电阻值,如何正确判定电阻的阻值,就需要掌握正确的电阻测量方法,下面具体来看下。

    时间:2022-04-06 16:53:11

  • 微机辅助测量法直流电阻测量

    微机辅助测量法直流电阻测量

    微机辅助测量法直流电阻测量,计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻测量,尤其测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析。

    时间:2022-04-01 08:08:03

  • 直流电阻的测量方法1:电流电压表法

    直流电阻的测量方法1:电流电压表法

    直流电阻的测量方法1:电流电压表法,电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。

    时间:2022-04-01 08:04:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有