空气开关怎么选择?家用空气开关的选择

来源:电工天下时间:2019-08-29 09:20:13 作者:老电工手机版>>

有关空气开关的选择方法,如何选择空气开关,包括家用空气开关的选择,以及电机空气开关的选择方法等,如何选择优质的空气开关,一起来了解下。

一、空气开关的选择

空气开关是家庭中常用安全用电设备,空气开关质量的优劣关系到家中用电的安全,因此需要买一个好质量的空气开关,下面几点有助于买到一个优质的空气开关。

空气开关的选择

1、最初步的方法是看空气开关的重量,一般来说优质空气开关采用外壳为阻燃PC塑料,内部使用纯铜线,圈数越多质量越重。

2、接下来看空气开关内部的灭弧罩,灭弧罩是为了电路发生短路时与过载时产生电弧,如果不能顺利灭弧就会发生着火的现象,这个很重要,国标的灭弧室由九个铁片组成。

3、开关面表是否有IEC标准,CCC认证,长城认证,PICC中保质量认证,是否有GB10963等标志。

4、尽量选择正规厂家生产的空气开关,观察做工,摇晃一下是否有声响,同时注意是否有仿伪标志和外表字体区分。

5、注意材质颜色区分,把手颜色区分,把手手感推力弹性是否良好。

6、线圈是发生电磁感应的,如果短路与过载感应线圈就会拉动脱扣器,使其离合,所以在空气开关内部铜线圈的圈数越多越好。

二、家用空气开关选择的原则

空气开关选择分为两部分,一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。

空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,也就说当线路中的电流大于这个值的时候空气开关就会自动跳闸,从而起到保护电路的作用。例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空气开关。

一般情况下空气开关选择的原则:1、空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

接下来就要确定合适自己家用需求的空气开关型号,首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关,如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

接下来应该家庭负荷电流的总值:

1、首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡、电热器、电风扇、电熨斗、电热毯、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等电器,只要用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v。

②感性负载,如荧光灯、电视机、洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等。一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。

2、负荷电流总值即为各分支电流之和

知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。

为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流。此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。

三、电机空气开关的选择

电机空气开关的选择

电机选用的空开的可以是塑壳断路器,可以是小型断路器,用D型的。3倍的余量足够了。

电机启动时电流要比正常大3-5倍。所以选空开时要比正常运行电流大。不然无法正常启动电机。比如,塑料那种100A的开关,电机额定电流80A,启动电流80*3=240启动时间5秒,开关会跳闸吗??我是这样考虑的:不会跳,因为开关瞬间不会发热,还没热呢,5秒就过去了。(电工天下 www.dgjs123.com)

根据习惯,空开一般只做电机的短路保护和提供明显断电用。电机的过电流保护一般会用热继电器等其他保护措施。变频和其他软启动电路。其本身保护措施比较全面。所以另作考虑!象你说的额定电流80A的。我们配空开应该是250A的。当然一定会有别的过流保护。你配100A的空开也许启动时不会跳。但恐怕你一年得换几次空开了!

C型断路器的额定电流可选电动机额定电流的1.25~2.5倍,D型断路器的额定电流可选电动机额定电流的1~1.5倍。

四、电机线路中空气开关的选择

11KW电机要用多大的空开和线径

首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:

p=iucosφ;

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:

i=p/1.732ucosφ

式中:

p为电机功率

u为线电压,一般是380v

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

你的11kw电机的线电流:

i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5kw电机的线电流:

i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a

考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

同理,3kw电机的线电流:

i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a

考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。

i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a取50a

选择10平方的铝芯导线比较合适。

因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。

空气开关的选择:选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。

空气开关选择的注意事项:

1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。

    时间:2022-05-15 16:47:32

  • 空气开关反接很危险吗?

    空气开关反接很危险吗?

    有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-10 18:17:14

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

  • 空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

    时间:2022-04-26 13:38:20

  • 家中漏电装置和空气开关的几点区别

    家中漏电装置和空气开关的几点区别

    在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。

    时间:2021-12-03 05:25:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有