隔离开关刀闸拒绝拉合闸怎么办,隔离开关拉合失败的原因分析

来源:电工天下时间:2021-04-27 09:09:16 作者:老电工手机版>>

有关隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题,隔离开关的检修方式,隔离开关拉合失败的主要原因,操作隔离开关时拉不开怎么办,隔离开关拉不开的原因和解决方法等。

隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题

1、拒绝拉闸

当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸,应查明原因后再拉,在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。

2、拒绝合闸

当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。

首先,检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。

电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果还是没有查到原因,一样应该申请停电检修。

>>推荐:隔离开关拉不开怎么办?

隔离开关的检修方式

1)清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。

2)导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。

3)闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。

4)隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;

手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。

断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定,操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。

5)接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。

6)隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。

7)检修后应进行下列测试:1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。

以上就是隔离开关故障分析和检修的手段,希望对大家有所帮助。

操作隔离开关时拉不开

操作隔离开关时拉不开怎么办?

用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关时,若拉不开不应强行拉开,应注意检查瓷瓶及机构的动作,防止瓷瓶断裂;用电动操动机构操作时,若拉不开,应立即停止操作,检查电机及连杆;用液压操动机构操作时,若拉不开,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作;因隔离开关本身传动机械故障而不能操作的,应向当值调度员申请倒负荷后停电处理。

隔离开关拉不开的原因:

提示:隔离开关,在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障问题,影响着用户的使用。其中隔离开关常见的故障问题之一拉不开,是比较常见隔离开关,在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障问题,影响着用户的使用。

其中隔离开关常见的故障问题之一—拉不开,是比较常见的。电工:www.dgjs123.com

以下是造成隔离开关拉不开的原因分析,希望可以帮助大家解决隔离开关拒绝拉合的问题。

解决方法:

隔离开关拉不开时,如果是操作机构被锈死冻结,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形及变位情况,找出抵抗的地点。

如果妨碍拉开的抵抗位发生在刀闸的接触装置上,则不应强行拉开;否则,支持绝缘子可能会遭到破坏而引起严重事故。此时,唯的方法是变换设备的运行方式。

以上详细介绍了隔离开关拉不开的原因与解决方法,在遇到隔离开关拒绝拉合的问题时,可以做为参考。

相关文章
  • 断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。

    时间:2022-01-24 05:21:42

  • 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-24 05:18:51

  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有