隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

来源:电工天下时间:2022-10-01 09:16:13 作者:老电工手机版>>

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。

一、隔离开关的选型方法

隔离开关应根据下列条件选择:额定电压,额定电流,装置种类,构造型式。

此外,还需要校验动稳定和热稳定。选择相应的隔离开关时,还应注意到其安装环境的条件。

例如:应该区别安装在室内或室外,选择相应合适的电器型式;对于海边、化工厂附近等严重污秽的地区和高海拔地区,应考虑加强绝缘;对于在干热带或湿热带地区使用的电器,应加以特殊说明;对于强风,强地震,积雪复冰严重的地区使用的电器,必要时应向制造厂提出特殊订货,或采取相应的措施。

附图:

隔离开关选型

二、断路器和隔离开关的选型要求

线路电流较小的,可以使用微断(空气开关),电流比较大的,用塑壳断路器。断路器In大于计算电流,并能躲过系统最大冲击电流(根据断路器的参数)。

隔离开关选型

例如,断路器下面接一台30KW的电机,其额定电流为60A,启动时最大电流为4倍In,持续时间为1.6s。根据断路器规格有63A,80A,100A等,选择80A。隔离开关一般比保护它的断路器大一到二级。

三、低压配电设计中断路器和隔离开关的选择要求

1、隔离开关必须是第一级开关,电流选择如果是柜子就选择柜子最大容量值。

2、如果是变电室,就选择最大输入电流,隔离开关主要是用在检修,停电上,有明显的断开点,但是不能带负荷操作。

断路器,具有过流,过压,欠压等多种保护,需要看具体容量,和需要用到的保护,根据具体需要选择不同的型号。

四、隔离开关的选择方法

隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低。

因此,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。

隔离开关的选择方法:

1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。

2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。

3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。

4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。

5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。

隔离开关的参数选型要求:

1、额定电压:隔离开关额定电压(KV)=回路标称电压*1.2/1.1 倍。

2、额定电流:额定电流标准值应大于最大负载电流的150%。

3、额定热稳定电流:选择大于系统短路电流的额定热稳定电流值。

以上是隔离开关的选型原则与方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

    如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

    隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。

    时间:2022-09-08 21:39:03

  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。

    时间:2021-09-07 16:04:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有