隔离开关隔离电源与合闸操作

来源:电工天下时间:2019-11-24 20:22:29 作者:老电工手机版>>

有关隔离开关的作用,隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有隔离电源,倒闸操作,拉、合无电流或小电流电路等。

隔离开关隔离电源与合闸操作

隔离开关在结构上没有特殊的灭弧装置,不允许用它带负载进行拉闸或合闸操作。

隔离开关的作用

隔离开关拉闸时,必须在断路器切断电路之后才能再拉隔离开关;合闸时,必须先合入隔离开关后,再用断路器接通电路。

隔离开关的主要作用:

1、隔离电源

在电气设备停电检修时,用隔离开关将需停电检修的设备与电源隔离,形成明显可见的断开点,以保证工作人员和设备安全。

2、倒闸操作

电气设备运行状态可分为运行、备用和检修三种工作状态。

将电气设备由一种工作状态改变为另一种工作状态的操作称为倒闸操作。例如在双母线接线的电路中,利用与母线连接的隔离开关(称母线隔离开关),在不中断用户供电条件下可将供电线路从一组母线供电切换到另一组母线上供电。

3、拉、合无电流或小电流电路

高压隔离开关虽然没有特殊的灭弧装备,但在拉闸过程中可以切断小电流,因动、静触头迅速拉开时,根据迅速拉长电弧的灭弧原理,可以使触头间电弧熄灭。

因此,高压隔离开关允许拉、合以下电路:
1)、拉、合电压互感器与避雷器回路;
2)、拉、合母线和直接与母线相连设备的电容电流;
3)、拉、合励磁电流小于2A的空载变压器:一般电压为35kV,容量为1000kVA及以下变压器;电压为110kV容量为3200kVA及以下变压器。
4)、拉、合电容电流不超过5A的空载线路:一般电压为10kV,长度为5km及以下的架空线路;电压为35kV、长度为10km及以下的架空线路。

附1,隔离开关的四个基本作用

隔离开关的四个基本作用:

1、隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。

2、在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。

3、用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁(环) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。

4、用来开断小电流电路和旁(环)路电流。

1)、拉、合电压互感器和避雷器。--电工技术之家

2)、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。

3)、对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其他运行时,可用隔离开关并联回路,但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。

4)、对一个半开关接线,当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。

5)、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。

但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。

附2,隔离开关的作用

隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。

隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。

隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。(电工:www.dgjs123.com)

例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。

2、根据运行需要,换接线路。

3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。简单点说就和家里用的灯的开关类似,就是一个明显的断开点,只不过应用在高电压等级的线路上,没有灭弧功能。

隔离开关的主要作用是隔离电源和切换电路。

特点:无灭弧装置,不能开断负荷电流和短路电流。它具有明显的开断点,用以保证人身和设备安全。

相关文章
  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。

    时间:2021-09-07 16:04:18

  • 如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。

    时间:2021-09-07 16:04:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有