隔离开关运行异常怎么办?

来源:电工天下时间:2021-01-18 08:15:59 作者:老电工手机版>>

有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。

隔离开关运行异常的问题

隔离开关运行异常

隔离开关运行中发生异常时,首先应加强监视,有必要和可能时立即降低负荷,直到采取措施消除隐患为止。

如果隔离开关装在母线上,则母线应尽可能停止运行。例如,将负荷转移到其他母线,以使该母线退出运行。

如果母线停止运行可能造成较大经济损失,则考虑采取带电作业方式进行抢修,如拧紧已松动的紧固件等。通常,只有在万不得已的情况下,才能采取将隔离开关临时短接的应急措施。

如果出现过电压而发生闪络、放电以及对地击穿等严重情况,应立即停电或采取带电作业方式进行处理。-- 电工技术之家

运行中的隔离开关出现以下异常现象,应迅速加以处理,以免故障扩大:①紧固件松动;②绝缘子因外部创伤、胶合剂老化而松动;③绝缘子上严重积垢;④合闸不严或合闸不到位;⑤因接触不良温升过高。

运行中的隔离开关可能会出现什么异常的现象?

(1)接触部分过热,由于拧紧部件松动,刀口合得不严,而造成过热或刀口熔焊。

(2)瓷绝缘子外伤,硬伤,支柱底座破裂。

(3)针式瓷绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成瓷绝缘子掉盖。

(4)在污秽严重时或过电压情况下,产生闪络、放电、击穿接地而引起烧伤痕迹,严重时产生短路,瓷绝缘子爆炸,开关跳闸等。

(5)三相合闸不同期。

(6)操作卡阻,拉合失灵。

(7)隔离开关自分。

(8)辅助接点转换不到位。

(9)操作过程中隔离开关停止在中间位置。

(10)电动机烧坏,接触器烧坏。

(11)严重台小全¨位。

(12)远方不能操作。针对以上情况,应分别进行如下处理:

(1)需立即设法减少负荷,如通知用户限负荷或拉开部分断路器。在采取措施前,尚应加强监视。

(2)与母线连接的隔离开关,应尽可能停止使用。

(3)发热剧烈时,应以适当的隔离开关,利用倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方法,转移负荷,使其退出运行。

(4)如需停用发热隔离开关,而可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修,做部件整紧工作。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将隔离开关短接。

(5)至于不严重的放电痕迹、表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再进行处理。

(6)瓷绝缘子外伤严重、瓷绝缘子掉盖、对地击穿、瓷绝缘子爆炸、刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。(7)运行中的隔离开关曾出现过因冰造成绝缘子底座破裂(隔离开关底座转动)和因隔离开关端子箱受潮(分闸回路接通)造成隔离开关自分现象,一旦发现自分,应立即断开本间隔的断路器,以防带负荷拉隔离开关。

(8)若辅助接点转换不良应调整辅助接点。

(9)若远方不能操作应对控制回路进行检查:①操作条件是否满足;②操作三相交流电源是否正常,相序是否正确;③激励电源熔断器是否装上,激励电源回路是否正常;④电

机热继电器是否动作未夏归;⑨接触器或电机是否故障;⑨隔离开关机构有无卡阻等故障;⑦操作回路有无断线、端子松动现象。

(10)隔离开关三相严重不到位或不同期应通知专业人员进行检修。

隔离开关运行异常:

1、接触部分过热。

2、绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。

3、支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。

4、因严重污秽或过电压,产生闪烙、放电、击穿接地。

相关文章
  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。