真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

来源:电工天下时间:2020-02-24 08:51:06 作者:老电工手机版>>

有关真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施,真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快等特点,过电压产生的机理,包括截流过电压,多次重燃过电压,同时开断过电压等。

真空断路器操作过电压

真空断路器操作过电压

真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快、开断容量大、使用寿命长、适应频繁操作等特点。已在电力、冶金、化工等领域广泛应用。

但真空断路器在开断过程中会产生过电压,若在运行中使用不当,也会造成断路器爆炸等事故,给安全生产带来重大影响。

1、过电压产生的机理

1.1 截流过电压

真空断路器在开断负载设备时,会在电流过零前提前熄弧,产生截流现象,即di/dt→ ,于是在负载设备上将感应出相应的截流过电压,即幅值与断路器的截流水平和负载特性有关。在同样负载下断路器的截流值越低,过电压幅值越小。

1.2 多次重燃过电压

在真空断路器开断电气负载时,当灭弧室触头在工频电流过零时分离熄弧。

由于断路 器触头开距小,在恢复电压的作用下将发生重燃。【真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施】

对于电气负载均存在着L-C回路,电弧重燃将会在回路中出现高频电流。

在高频电流过零时,电弧又将熄灭。

由于触头开距小,又会产生新的振荡,再次将触头间隙击穿,导致电弧多次重燃。

这样,在回路中将会出现高电压,其过电压幅值随重燃次数增多而增高。

这种重燃可能在开断过程中重复发生多次,其过电压值将较高。

实际上,过电压值受断路器动作瞬间工况的限制,但其电压幅值也在4倍相电压左右,对电器负载的绝缘将会造成危害。

1.3 同时开断过电压

当真空断路器运用在开断电机回路时,由于断路器的截流现象,加上电机回路都存在着互感和电容,将引起电弧的重燃与高频振荡。

当第一相开断后,高频电流将通过相间互感和电容耦合到第二、第三相上与原有的高频电流叠加,形成三相电流同时过零点。第一相熄弧时,强迫第二、第三相电弧强制截断,出现较高过电压。

2、过电压的防范

2.1 使用截流值较低的断路器

由于真空断路器的截流过电压与断路器的截流值有关,截流值越小其过电压幅值越小。而断路器的截流值与断路器触头材料有关。

因此,在断路器设计选型时应特别注意选择合适的触头材料,以降低断路器的截流值,减少截流过电压。目前,灭弧室触头材料多为铜铬合金,截流值为1 A左右。

2.2 使用R-C阻容回路吸收装置

真空断路器的多次重燃过电压,与负载回路中存在L-C振荡而出现高频电流有关,因此使用R-C阻容回路可有效地限制过电压。

R-C回路不仅能限制截流过电压的幅值,而且可降低多次重燃过电压的上升陡度。 该装置由电阻和电容构成。

电阻R的作用是增大衰减系数,消耗高频振荡电能,电容C的作用是限制过电压波头陡度。但使用R-C阻容回路不能完全吸收过电压产生的能量。【真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施】

如:6 kV系统所能承受的过电压值Uq约为 15 kV,取断路器的截流值Ij=1A;动作时间Td= 2ms;则其过电压产生的能量为: Qc=Ij×Uq×Td=1×15×2=30J 取R=100 ? U=12kV C=0.2 礔,则R-C回路所能吸收的能量为: Qx=1/2×C×U×U=1/2×0.2×12× 12=14.4J 可见,过电压产生的能量R-C装置不能全部吸收。当然增大电容C,过电压值将明显下降。但目前大电容质量尚有问题,因此C值一般取0.1~0.2礔。

2.3 使用过电压保护器

过电压保护器能较好的限制过电压。目前较普遍使用氧化锌避雷器作为过电压保护器。电工天下

但氧化锌避雷器对于小电流接地系统还存在一些问题:一是运行电压偏低;二是承受不住间歇性过电压和谐波过电压;三是不能很好地发挥氧化锌避雷器的优势。

在电动机回路使用氧化锌避雷器时,因其接在相与地之间,其保护范围是相与地之间的过电压。而电机回路的过电压存在于相与相之间,因此它不能很好地保护电机绝缘。

采用组合型避雷器,可有效地限制过电压,达到理想的保护效果。

相关文章
  • 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-24 05:18:51

  • 真空断路器分闸失灵的故障问题

    真空断路器分闸失灵的故障问题

    有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。

    时间:2022-01-24 05:15:48

  • 真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

    真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

    有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。

    时间:2022-01-24 05:12:48

  • 真空断路器图片及电气符号

    真空断路器图片及电气符号

    真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。

    时间:2022-01-04 06:21:59

  • 真空断路器跳闸失灵的处理方法

    真空断路器跳闸失灵的处理方法

    在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。

    时间:2021-12-03 05:38:05

  • 真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。

    时间:2021-12-03 05:32:38

  • 真空断路器内部结构图及编号说明

    真空断路器内部结构图及编号说明

    真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。

    时间:2021-12-03 05:30:25

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有