当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:

1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。退出拒跳断路器的保护装置后,再处理其二次回路故障。

真空断路器拒跳时的操作项目

2、对于双电源的用户,倒负荷后再停电检查处理。

3、有旁路母线的,将负荷倒至旁路母线后,再进行停电检查处理。

4、拒跳断路器停电操作时,如果电动跳闸断不开,可以用操作电动机构跳闸铁心或脱扣机构的方法将其断开。 

漏电保护器拒跳的原因

<a href=/loudianbaohuqi/ target=_blank class=infotextkey>漏电保护器</a>拒跳的原因

有关漏电保护器拒跳的原因,漏电保护器处在异常运行状态下,起不到保护作用,漏电保护器故障或接线错误,漏电保护器处在正常运行状态,起不到保护作用的几种原因。