高压断路器运行维护(正常巡视与特殊巡视)

来源:电工天下时间:2017-02-17 07:55:43 作者:老电工手机版>>

高压断路器运行维护(正常巡视与特殊巡视)

1.正常巡视

根据《高压断路器运行规程》,断路器正常运行的巡视周期和项目规定:

(1)正常运行巡视周期:

1)新设备投运72h后即可转入正常巡视;
2)有人值班的变电所和升压站每天当班巡视不少于一次,无人值班的变电所由当地按具体情况确定,通常每月不少于二次。

(2)正常运行巡视项目:

1)SF6断路器巡视检查项目

 ① 每日定时记录SF6气体压力和温度;
 ② 断路器各部分及管道无异声(如漏气声、振动声等)及异味,管道夹头正常;
 ③ 套管无裂痕,无放电声和电晕;
 ④ 引线连接部位无过热,引线弛度适中;
 ⑤ 断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行工况相符;
 ⑥ 落地罐式断路器应检查防爆膜有无异状:
 ⑦ 接地良好;
 ⑧ 巡视环境条件,附近无杂物。

2)真空断路器巡视检查项目:
 
①断路器分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符;
 ②支持绝缘子无裂痕及放电异声;
 ③真空灭弧室无异常;
 ④接地完好;
⑤引线接触部分无过热。

3)电磁操动机构巡视检查项目:
 
① 机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;
 ② 检查分、合闸线圈及合闸接触器线圈无冒烟异味;
 ③ 直流电源回路接线端子无松脱、无铜绿或锈蚀;
 ④ 传动系统轴销无松脱;
 ⑤ 加热器正常完好。

4)液压操动机构巡视检查项目:

① 机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;
② 检查油箱油位正常,无渗漏油;
③ 高压油的油压在允许的范围内;
④ 每天记录油泵电机启动次数;
⑤ 机构箱内无异味;
⑥ 加热器正常完好。

5)弹簧操动机构的巡视检查项目:

① 机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;
② 断路器在运行状态,储能电机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置;
③ 检查储能电机、行程开关接点无卡住和变形,分、合闸线圈无冒烟异味;
④ 断路器在分闸备用状态,分闸连杆应复归,分闸锁扣应到位,合闸弹簧应处在储能状态;
⑤加热器正常良好。

2.高压断路器运行中的特殊巡视

根据《高压断路器运行规程》,在运行中对断路器的特殊巡视规定:
1)新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短,投运72h后可转入正常巡视;
2)夜间闭灯巡视,有人值班的变电所和发电厂升压站每周一次,无人值班的变电所两个月一次;
3)气温突变,增加巡视;
4)雷雨季节雷击后应进行巡视检查;
5)高温季节高峰负荷期间应加强巡视。

相关文章
  • 高压断路器不能合闸的常见原因

    高压断路器不能合闸的常见原因

    有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:11:02

  • 如何测量高压断路器动作时间

    如何测量高压断路器动作时间

    高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

    时间:2021-04-27 09:09:06

  • 高压断路器的型号与技术参数

    高压断路器的型号与技术参数

    有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。

    时间:2021-04-27 09:08:22

  • 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

    高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

    高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。

    时间:2021-02-08 08:26:06

  • 如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

    如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

    少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

    时间:2021-01-19 13:25:35

  • 高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

    高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

    高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...

    时间:2020-07-07 15:34:47

  • 高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

    高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

    有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。

    时间:2020-07-07 15:33:01

  • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

    高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

    高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

    时间:2020-02-24 09:02:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有