塑壳断路器与小型断路器的五大区别

来源:电工天下时间:2017-05-13 07:51:08 作者:老电工手机版>>

【塑壳断路器与小型断路器的区别】

从结构及工作原理上,来看下塑壳断路器与小型断路器的区别,小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高,从选购的角度上来看,塑壳断路器与小型断路器的五大区别,希望对大家有帮助。

篇一,塑壳断路器与小型断路器的五大区别

1、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。

2、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。

3、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。

4、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。

5、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。

塑壳断路器和微型断路器的区别

塑壳断路器(英文简称为MCCB)主要作用是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。

由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。

由于两者同属于断路器,且塑壳断路器多用于小容量的通断,所以了解两者的区别,选择合适的产品是十分现实和重要的。这里简单做下说明。塑壳断路器与小型断路器的五大区别。

先说下基本的相似之处,因为两者都属于断路器,都需要遵守一些基本的产品标准,有相同的工作原理。接着说下两者的区别,总体上说有以下几点:
1.电气参数不同
2.机械参数不同
3.使用工作环境不同

此外从选购的角度出发,具体说几个两者的区别。

1、电流等级

塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。所以一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。

2、安装方式

塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式,从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低。

3、操作与寿命

操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。

4、使用灵活性

在这一方面还是塑壳断路器更加突出,其在设置的灵活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。

根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风,但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的。比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高,分断动作快,更有利于对线路及电器的保护。

由此可以看见两者都有着各自的优点和适合使用的地方,关键是要充分了解塑壳断路器和微型断路器的区别,并根据自身的需要进行选择。

篇二,塑壳断路器和微型断路器的区别

塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。

塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。

塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。

其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。常用的,额定电流共有以下几种 15 25 30 40 50 60 75 80 100 125 160 200 225 250 315 350 400 500 630 A。

工作原理:低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。

主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的。

主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。

篇三,小型断路器和塑壳断路器的区别

微型断路器和塑壳断路器都属于断路器 工作原理都是一样的。

区别在于:

1、微型断路器安装方式是导轨安装,塑壳断路器是螺钉安装;

2、微型断路器最大电流等级在63A以内,塑壳断路器电流等级最高2000A的都有。

微型断路器: 电气参数
a.符合电气标准:EN0898(IEC898)、 GB10963;
b.额定电压(Ue):230/400V;50/60Hz;
c.额定短路分断能力Icu:10kA IEC898(1~63A);
d.直流短路分断能力:最大48V(S-5SJ4……,10kA)单极最大 250V(S-5SJ4-DC,6kA)单极
e.脱扣特性 :B、C、D特性曲线
f.最大可边上的熔断器:100A gL(>10kA)
g.选择性级别:3
h.工作环境温度:-5至+40℃
i.外壳防护等级:IP40(安装后)
j.寿命:电气,不少于8000次通断动作 机械,不少于20000次通断动作

篇四,塑壳断路器和微型断路器不同点

在设置的灵活性上比微型断路器更好。

塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。

微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。

塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。

而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。

篇五,塑壳断路器与小型断路器的区别

1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。

2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。

3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。

4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。

5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。

微型断路器和塑壳断路器都属于断路器,工作原理都是一样的。

区别在于:

1、微型断路器安装方式是导轨安装,塑壳断路器是螺钉安装。

2、微型断路器最大电流等级在63A以内,塑壳断路器电流等级最高2000A的都有。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 家中漏电装置和空气开关的几点区别

    家中漏电装置和空气开关的几点区别

    在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。

    时间:2021-12-03 05:25:04

  • 3p空气开关接线图 3P与4P的区别

    3p空气开关接线图 3P与4P的区别

    3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。

    时间:2021-09-30 09:19:25

  • 空开C型和D型有什么区别

    空开C型和D型有什么区别

    有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。

    时间:2021-09-11 19:28:21

  • 万能断路器与真空断路器的区别是什么

    万能断路器与真空断路器的区别是什么

    有关万能断路器与真空断路器的区别,真空断路器和真空接触器有何区别,真空断路器触头有哪些种类,固封断路器与普通真空断路器的区别等。

    时间:2021-09-07 16:04:12

  • 一文看懂不同触点断路器的区别

    一文看懂不同触点断路器的区别

    有关断路器的基本知识,断路器上标注有1p、2p、3p、4p这样的字眼,究竟是什么意思,它是代表不同的触点,这里介绍下不同触点断路器的区别,供大家参考。

    时间:2021-05-11 14:36:31

  • 断路器1P、2P、3P、4P的功能区别

    断路器1P、2P、3P、4P的功能区别

    有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。

    时间:2021-05-11 14:33:13

  • 断路器1P、2P、3P、4P有什么区别

    断路器1P、2P、3P、4P有什么区别

    有关断路器的知识,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,在家庭线路中如何选用不同类型的断路器,比如器1P、2P用在什么地方,3P、4P又该怎么选择,下面一起来了解下。

    时间:2021-05-11 14:02:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有