SF6断路器水分超标问题的原因分析

来源:电工天下时间:2020-01-29 06:50:07 作者:老电工手机版>>

【SF6断路器水分超标问题的原因】

原文标题:SF6断路器水分超标原因的分析及现场处理

SF6气体有着高耐电强度和良好的热稳定性,在电气设备中有着广泛的应用。

SF6断路器就是用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的一种高压断路器,由于SF6断路器具有体积小、开断能力强、维护检修工作量小等优点,被电力系统大量使用,在有些发达国家SF6断路器几乎全部代替了空气断路器和少油断路器。

因此,SF6断路器的维护和检测显得十分重要。

1 情况简述

2003年4月21日,丹江口电厂试验人员在进行正常的SF6断路器水分检测过程中发现一台LW14-110型SF6断路器水分超标,达1500μl/l,为排除仪器和环境因素的原因,经多次复测和与SF6新气的对比,证明确为断路器水分超标。

随即对这台断路器的SF6气体进行了处理,处理后的断路器的水分为300μl/l,正常后投入运行;2004年4月20日,再次发现其水分超标,为823.9μl/l,为此,再次对其进行彻底处理。【SF6断路器水分超标问题的原因分析】

2 断路器中SF6气体水分超标的危害

SF6气体的化学性质极其稳定,但在开断大电流时的强烈弧光放电,会使SF6气体生成离子和原子团,灭弧后,大部分又重新复合成SF6,一小部分会生成含硫低氟化物,而这些含硫低氟化物当有水分和氧气存在时,会腐蚀设备内部的金属部件,加速绝缘材料的老化,降低SF6的电气性能。

水分的存在一是会使产生水解反应生成SO2和HF。SO2与H2O反应生成亚硫酸,而低氟化物也会水解:H2O+SF4=SOF2+2HF或SF4+3H2O=H2SO3+4HF+S等。

二是与金属部件的反应:3SF6+W=3SF4+WF6及SF6+Cu=SF4+CuF2后的生成物再与水的反应为WF6+3H2O=WO3+6HF等,而氢氟酸和亚硫酸均可严重腐蚀电气设备。

三是在设备内部结露,水分附着在断路器内部金属和绝缘材料表面,降低绝缘性能产生沿面放电。

3 断路器中SF6气体水分超标的原因

一是生产安装过程中带入的水分,包括吸附剂带入的、零部件带入的、充气过程中带入的等,因为安装完毕后虽然要进行抽真空干燥及用SF6新气冲洗,但附着在断路器内部表面及冲气管路中的水分不可能完全处理干净。

丹江口电厂这台断路器在首次发现水分超标时,首先怀疑的也是设备运行一段时间后,随着时间的延长,水分逐渐释放出来的缘故,因为,同时检测其他时段安装的SF6断路器均未发现水分超标,环境湿度及变化也不是太大。

二是断路器密封件处不严,外部水分渗透进入断路器内部所致。虽然SF6断路器中SF6气体的压力比外界气压高,但外界的水分压力比断路器内部高,这是因为断路器内部气体含水量较低,再加上水分子的直径比SF6分子的直径小一些,且SF6分子为正八面体的球形结构,而水分子为细长棒形,在断路器密封薄弱处,内外水分压差大时,大气中的水分会逐渐渗入断路器内部。丹江口电厂这台断路器通过第一次的换气干燥处理后,水分再次超标也说明,一是吸附剂已饱和,不能起到吸附水分的作用;二是断路器密封已存在着密封不严的情况,外界的水分可以渗透入断路器内部。

4 丹江口电厂SF6断路器水分超标的现场处理

4.1 对这台110KV的SF6断路器进行了抽真空换新SF6气体的处理

首先,用SF6气体回收装置将断路器内的SF6气体回收到贮气罐内,再用真空泵将断路器抽真空,然后向断路器内充入高纯氮气(氮气纯度≥99.99%,水分≤50PPM)直到达到断路器SF6额定气压,然后

放掉,再抽真空,来回用高纯氮气冲洗三次,在充SF6新气前,先将充气装置的管道抽真空,再将充气装置与断路器连接后对断路器抽真空,在133MPa时继续抽30分钟以上,然后缓慢充入SF6新气。

4.2 对断路器进行更换吸附剂及密封圈的处理

鉴于第一次处理后水分发生再次超标,这一次准备打开灭弧室进行彻底处理,更换吸附剂及密封圈。由于SF6的分解气体和水汽均比SF6气体轻,因此吸附剂一般都安放于设备内的气流通道中或断路器的上方,丹江口电厂这台断路器的吸附剂就放于静触头座内,断路器的最顶端,为此,必须打开灭弧室。

灭弧室中SF6气体事先回收,断路器处于合闸位置,并采取防分闸的措施,打开灭弧室,取出静触头座,拧开吸附剂的螺丝塞子,将原吸附剂全部倒出,迅速装入新的吸附剂,应注意打开新吸附剂的包装后应立即装入断路器,环境相对湿度为80%时不超过15分钟为宜,吸附剂从安装到装好后的断路器的抽真空时间也应尽量缩短,一般不超过30分钟,以免吸附到过多的水分。

更换吸附剂的同时,更换新的密封圈,首先密封面和密封圈要用无水乙醇清洗干净,无任何异物,密封面不能有损伤,密封胶应涂在密封圈的外侧,外部法兰面也应均匀涂抹一层,以防水和防锈,装入静触头座,按规定力矩均匀旋紧螺丝。更换完毕后抽真空充入SF6新气。

5、现场处理中的注意事项

① 检修环境应干燥洁净。

② 打开灭弧室时应十分的小心,因为静触头座法兰与灭弧室瓷套之间的密封面有密封胶,在拔出静触头座时易粘连,损伤瓷套的密封面,我们在处理的过程中就出现了这一情况。

③ 吸附剂的更换和装入后的抽真空时间应尽可能的短,以免吸附过多的水分。

④ 在充SF6气体时一定要把气瓶放倒,使瓶口低于瓶体,进行液相充气,减少瓶内水分进入断路器中。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 断路器上不同文字的含义说明

    断路器上不同文字的含义说明

    在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 16:25:53

  • 断路器的主要保护作用

    断路器的主要保护作用

    在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。

    时间:2022-06-20 08:46:00

  • 一文看懂单极断路器内部结构图

    一文看懂单极断路器内部结构图

    不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。

    时间:2022-06-20 08:39:12

  • 断路器能不能横向安装?

    断路器能不能横向安装?

    有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。

    时间:2022-06-20 07:42:02

  • 断路器能否允许垂直安装?

    断路器能否允许垂直安装?

    在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。

    时间:2022-06-20 07:41:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有