【断路器检修周期及检修项目总结】

来源:电工天下时间:2017-05-21 08:02:26 作者:老电工手机版>>

【断路器检修周期及检修项目总结】

如何进行断路器检修,断路器的检修周期是怎么规定的,断路器的大修检修项目有哪些,一起来了解下。

断路器的检修工艺及质量标准:

1、检修周期

四年大修一次一般随机组的大修进行一般检修无须对断路器解体。

小修按设备的运行情况决定但每年至少要小修一次。

如运行中出现突发性故障应根据实际情况进行临检或抢修。(相关阅读:低压空气断路器检修注意事项  )

2、大修检修项目

断路器传动机构检修

灭弧室及主触头检修

二次回路检查与元件测试

触刀、触刀座及开关座检修

断路器机械特性测试

断路器检修工艺

3、抽屉开关的清扫(应清洁无灰)

用摇把摇出抽屉开关用毛刷、净布、酒精等对断路器、控制变压器、接触器、继电器、端子插件等各相关部件进行清扫。

对操作机构导轨等进行清扫检查接线端子接线是否牢固螺丝是否松动。

4、抽屉框架及抽屉底壳的检修

摇动摇把手使其在轨道中滑动。并能使指示钟准确的指出“隔开”、“试验”“接通”位置。并在相应位置能发出啪哒声并锁住。并抽出在抽屉导轨及抽屉底壳上的滚轴上各涂抹一定量的润滑油应摇进摇出无卡涩现象。

[检修出现断路器时怎么操作?]

首先,将这个短路器的出线引到别的线路上,保证这个出线的正常运作。

断开这个短路器,断开出线侧隔离开关,在断开电源侧隔离开关。这时就可以对这个短路器进行检修了。

【断路器怎么检修,检修时的注意事项有哪些?】

断路器检修:
看断路器进出线搭接排是否氧化严重;如有抽屉座,要看其进出是否正常,抽屉部分弹簧是否正常(影响断路器内阻);打开灭弧室,看触头部分是否烧蚀严重;分合开关看是否正常,同时看触头超程和开距是否正常;如果是电子式或者是智能型的开关,需要测试控制部分是否正常;

附1,真空断路器的检修注意事项

真空断路器的检修注意事项:(推荐阅读:真空断路器维护与状态检修  )

1、真空断路器检修无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。

2、真空断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。

3、真空断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。

4、真空断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置

5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。

6、真空断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。

7、真空断路器的检修操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。

【断路器的检修与维护】

一) 断路器修前的检查项目: (1)外观检查 (2)渗漏检查 (3)瓷套检查 (4)压力指示 (5)动作次数 (6)储能器检查等。

(二) 断路器检修前的试验项目: (1) 断路器开距、接触行程(超行程)测量. (2) 断路器主回路电阻测量. (3) 断路器机械特性试验. 在额定操作压力和额定操作电压下,分别测量断路器三相的合闸时间,合闸速度,分闸时间,分闸速度,同相断口间的同期及三相间的同期以及辅助开关动作时间与主断口的配合等. (4) 断路器的低电压动作试验. 在额定操作压力状态下,分别测量并记录断路器合闸,分闸最低动作电压. (5)断路器液压(气动)机构的零起打压时间及补压时间试验。

相关文章
  • 真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。

    时间:2021-12-03 05:32:38

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

    如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

    有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。

    时间:2021-09-07 16:04:14

  • 10kV真空断路器的维护检查项目详解

    10kV真空断路器的维护检查项目详解

    10kV真空断路器的维护检查项目,真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。

    时间:2021-01-17 10:01:22

  • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

    隔离开关的运行与维护项目有哪些?

    隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

    时间:2020-01-29 07:14:11

  • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

    少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

    加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

    时间:2020-01-05 10:32:48

  • 少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行

    少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行

    对断路器做好日常巡检,可以保证断路器的安全运行,这里介绍下少油断路器八大的日常巡检项目,针对少油断路器的套管及绝缘子瓷质,断路器各部位是否漏油等进行日常巡检。

    时间:2020-01-05 10:07:43

  • 断路器电容器试验项目与检查周期

    断路器电容器试验项目与检查周期

    有关断路器电容器试验项目与检查周期,了解下断路器电容器试验的具体项目及周期性要求是什么,需要的朋友参考下。

    时间:2020-01-02 16:38:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有