低压断路器与熔断器混合使用的常见问题总结

来源:电工天下时间:2019-12-12 10:26:56 作者:老电工手机版>>

【低压断路器与熔断器混合使用的常见问题总结】

组合这两种电器(低压断路器与熔断器),应使二者的保护特性的相交点电流Ij不大于断路器所能分断的电流。

原文:如何解决低压断路器与熔断器协调配合使用的问题

熔断器虽然具有价格低、分断能力高、安装面积小、使用维护方便和可靠性高等优点,但它难以实现上下级之间的选择性保护,并且消除故障后需要更换,从而延长了恢复供电的时间。

而断路器则与熔断器相反,易于实现选择性保护和远距离操作,但分断能力却低于熔断器。

如果将这两种电器组合在一起,使二者协调配合,亦即使断路器分断过载电流和较小的短路电流,使熔断器分断较大的短路电流,并作为断路器的后备保护,则在经济上和技术上都是合理的。

组合这两种电器,应使二者的保护特性的相交点电流Ij不大于断路器所能分断的电流。

这个相交点是指熔断器特性的上限与断路器特性的下限的交点。

即,在出现比Ij更大的短路电流时,必须保证熔断器先于断路器分断。

可见,如果断路器有一定的短延时,则这种保证是能够实现的。

相关文章
  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 电工必备原理图5:低压断路器手动控制

    电工必备原理图5:低压断路器手动控制

    一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。

    时间:2022-03-11 15:19:30

  • 低压断路器的主要技术参数

    低压断路器的主要技术参数

    低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。

    时间:2021-12-03 05:26:49

  • 负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

    负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

    有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。

    时间:2021-08-22 12:13:53

  • 隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

    隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

    有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。

    时间:2021-07-12 08:18:45

  • 低压断路器保护作用与工作原理总结

    低压断路器保护作用与工作原理总结

    有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。

    时间:2021-02-07 09:58:08

  • 塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。

    时间:2021-02-07 09:57:50

  • 低压断路器原理图及断路器选用原则

    低压断路器原理图及断路器选用原则

    低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。

    时间:2021-01-17 10:01:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有