断路器的红灯或绿灯不亮的故障原因分析

来源:电工天下时间:2017-05-14 08:50:36 作者:老电工手机版>>

【断路器的红灯或绿灯不亮的故障原因分析】

遇到断路器的红灯或绿灯不亮,应立即查明原因并进行处理。

原文标题:引起断路器的红灯或绿灯不亮的原因及检查方法

断路器的红灯或绿灯除表示断路器的合、断位置之外,还表示合闸回路或跳闸回路是否完好。

因此,如果发现运行中的断路器的红灯或绿灯不亮,应立即查明原因并进行处理。

否则,会影响值班人员对断路器的监视,以致发生故障时无法进行判断。

此外,合闸回路或跳闸回路存在故障,还会影响重合闸或发生故障时不能跳闸,从而造成事故扩大。

断路器的红灯或绿灯不亮的4大原因:

1)灯泡损坏。

2)灯泡回路接触不良,附加电阻损坏。

3)断路器的辅助触点接触不良,跳合闸线圈断线。

4)控制母线的熔体熔断。

进行检查时,应先检查灯泡和附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈和辅助触点回路。检查工作应由两人进行,并应严格遵守《电业安全工作规程》。同时要严防直流接地或短路。

篇二,断路器的红灯或绿灯不亮,怎么检查?

断路器红灯或绿灯不亮,可能是灯泡损坏(灯丝烧断)、灯泡回路接触不良、附加电阻损坏、断路器的辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制母线电源保险丝熔断等原因造成。

断路器的红灯或绿灯除了表示断路器的合、断位置以外还起着监视合闸回路(指绿灯)或跳闸(断路器跳闸)回路(指红灯)完好的作用。

因此,在运行中,若发现红灯或绿灯不亮,则应及时检查原因进行处理。否则合影响值班人员监视和观察断路器位置,以致发生故障时无法进行判断。

如果确实是合闸回路出现问题,那么,当继电保护装置动作断路器断开后不能自动重合,如果确实是跳闸回路有问题,则当系统发生故障时,断路器也不会跳闸,将造成事故扩大。

此项检查应有二人同时进行,除应遵守((安全工作规程))的有关规定外,还应特别注意,防止直流接地或短路。

检查的顺序,应先检查灯泡及附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈及辅助接点回路,发现问题应及时处理。

篇三,运行中如发现断路器的红灯或绿灯不亮应如何处理?

不亮原因:灯泡损坏、回路接触不良、附加电阻损坏,断路器辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制回路母线电源熔丝熔断等原因造成。它有监视断路器位置和回路是否完好的作用。

在运行中如发现红绿灯不亮应立即查明原因并处理,否则当系统发生故障时,断路器不能正常动作,将造成事故扩大。

检查应由两人进行,遵守《安规》,防止直流接地或短路。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 断路器上不同文字的含义说明

    断路器上不同文字的含义说明

    在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 16:25:53

  • 断路器的主要保护作用

    断路器的主要保护作用

    在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。

    时间:2022-06-20 08:46:00

  • 一文看懂单极断路器内部结构图

    一文看懂单极断路器内部结构图

    不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。

    时间:2022-06-20 08:39:12

  • 断路器能不能横向安装?

    断路器能不能横向安装?

    有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。

    时间:2022-06-20 07:42:02

  • 断路器能否允许垂直安装?

    断路器能否允许垂直安装?

    在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。

    时间:2022-06-20 07:41:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有