隔离刀闸怎么安装,隔离刀闸的安装方法(图文)

来源:电工天下时间:2017-07-28 07:24:37 作者:老电工手机版>>

【隔离刀闸的安装方法】

学习断路器的使用,自然离不开隔离刀闸的安装,那么如何正确安装隔离刀闸(隔离开关)呢,来看下隔离刀闸的安装方法,无论是外外还是室内隔离刀闸,掌握正确的安装方式都是必需的。

一、隔离刀闸怎么安装?

一般户外隔离刀闸的安装步骤,是这样的:

1、浇筑基础

2、安装构架

3、隔离刀闸就位

4、隔离刀闸调试

另外,还要看下隔离刀闸的操作机构是电动还是手动等。

隔离刀闸怎么安装,隔离刀闸的安装方法

二、隔离刀闸的安装方法

1)按设计要求,在指定位置预埋好开关座的底脚螺栓和操作机构的支架。用人力或起吊工具将开关本体吊到安装位2,用水平仪找正、找平后将其紧固。

2)配置延长轴。

若开关的联动轴需要延长时,可加装延长轴。延长轴用轴套与开关传动轴相连接,并应增设轴承支架支撑,支持轴承间的距离,不应大于lm。在延长轴末端100mm处,也应安装轴承支架.

3)安装操动机构。

先将操动机构固定在支架上,然后按传动轴的位It f固定操作杆的长度,并在操作相的两端焊上直径为12^-16mm、长75^-100mm的螺栓,以便于调节操作杆的长度。

4)将开关底座及操动机构接地。

三、隔离刀闸的安装注意事项

以下是施工现场的安装危险点及控制措施,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编整理,转自:http://www.safehoo.com/Tech/Electric/201608/452982.shtml。

第一部分,施工现场卸车

1、被吊设备脱落伤人:

1.1、卸车前应仔细察看设备包装箱,审核厂家运输所做的标识,根据标识重量选择起吊绳索和吊点;

1.2、如果选用的是钢丝绳,应仔细检查钢丝绳头,如果选择的是棕绳,应派有经验的人绑扎绳头;

1.3、现场使用吊车卸车还必须遵守吊车操作规范;

1.4、在卸车前工作负责人应汇同吊车驾驶员仔细察看现场,确定吊车位置。

2、起吊过程砸、撞伤人:

2.1、起重工器具(吊车)使用前,需按规定进行检查;

2.2、由专人指挥吊车,指挥方式须明确、准确,信号一致;

2.3、被吊件和吊车臂下严禁站人,作业人员头部和手脚不得放在被吊件下方;

2.4、控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳;

2.5、重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况,起吊和下落过程中,作业人员不经工作负责人的许可不得擅自从事其它工作;

2.6、如果选用吊车过载能力较小,安全系数不大,在起吊过程中应安排专人监视吊车腿;

2.7、应用专用道木支吊车腿。并且必须稳固,受力均匀;

2.8、吊绳悬挂、捆绑牢固,吊绳夹角不大于60˙;

2.9、起吊时工作人员不得站在被吊设备和某一固定物体之间。并且工作人员不得站在被吊设备上。

第二部分,设备开箱

1、砸、撞、刺伤人及损坏设备:

1.1、开箱必须使用安全可靠的工器具,使用撬杠的长度应适中,施工时应注意与周围其他人之间的距离;

1.2、开箱所使用的郎头不宜太大,使用前应仔细检查,以防脱落伤人;

1.3、拆除的装箱板,应将有钉头的一面向下放置,以免剌伤其他作业人员,如果条件许可,应及时清理所拆除的装箱板;

1.4、裸置的设备必须放置平稳,如不平稳,应采取措施将其四周支平;

1.5、拆除固定螺丝时应有人专门扶持裸置的刀闸。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 断路器能不能横向安装?

    断路器能不能横向安装?

    有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。

    时间:2022-06-20 07:42:02

  • 断路器能否允许垂直安装?

    断路器能否允许垂直安装?

    在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。

    时间:2022-06-20 07:41:06

  • 家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:41:13

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

    时间:2022-04-26 13:38:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有