隔离开关与刀闸有什么区别?

来源:电工天下时间:2017-08-31 15:57:08 作者:老电工手机版>>

【隔离开关与刀闸的区别】

本文介绍了隔离开关与刀闸的区别,从结构与功能上讨论二者的区别,隔离开关与刀开关的功能不同,刀开关是作为各种设备和供电线路的电源隔离,隔离开关用于断开无负荷的电流电路。

一、隔离开关与刀闸的区别

刀开关:刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离。也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。正是因为这一点,可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,非标定产的危险性比较高,一般厂家是不会这么做的。开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。

隔离开关,其主要功能是断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

刀开关结构简单,且安全性总是一大顾虑,所以市场也正在逐步淘汰它。其作为开关家庭中曾经使用最广,场合最多的一员,也发挥了应有的价值。而隔离开关这样的可以用于高压,且保护性能卓越的开关显然更适合未来的趋势发展。

三、刀闸(刀闸开关)和隔离开关的区别

刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。

刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。

由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。

隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。

总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。

开关是统称,包括断路器、负荷开关、隔离开关及刀熔开关.刀闸是开关的一种,一般刀闸都是作为隔离开关的,但有的刀闸(低压)加装简易灭弧装置可断开负荷电流(作为负荷开关使用)。

三、什么是隔离开关

隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。

隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。

一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。

隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。词条介绍了隔离开关的功能、特点、类型、应用、防误改进、维护、常见问题等。

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。

因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:41:13

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。

    时间:2022-05-15 16:47:32

  • 空气开关反接很危险吗?

    空气开关反接很危险吗?

    有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-10 18:17:14

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有