隔离刀闸如何操作,隔离刀闸的正确操作顺序

来源:电工天下时间:2017-08-31 15:53:59 作者:老电工手机版>>

【隔离刀闸的操作顺序】

对隔离刀闸的操作,要遵循一定的操作顺序,操作隔离刀闸应检查相应开关在断开位,而停电时则要先断线路侧刀闸,再断母线侧刀闸,送电时隔离刀闸的操作顺序与停电时不同。

一、隔离刀闸的操作顺序

操作隔离刀闸应检查相应开关在断开位。

停电时先断线路侧刀闸,再断母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。

开关(断路器)用来连接和断开负荷电流,具有灭弧功能。刀闸(隔离开关)用来隔离停电检修的设备(或线路),确保施工安全,也可以断开很小的负荷电流,如小容量变压器或电压互感器等。

接地刀闸是用来将停电检修设备接地,释放剩余电荷、感应电压的,设备送电前必须断开,合接地刀闸前必须对接地设备进行验电确认设备已停电,是停电检修的重要安全措施。

图中电流互感器一般在开关内部。

隔离刀闸的操作顺序

二、断路器隔离刀闸的操作顺序

隔离刀闸的操作要领:

隔离刀闸由于灭弧差都不是单独使用,基本上在刀闸的上端头,有空气开关,或油开关。一般停电时先停油开关或空气开关,再拉隔离刀闸,避免拉弧。送电时,则先送隔离开关,后送油开关或空气开关。

停电时先拉负荷侧隔离刀闸,后拉电源侧隔离刀闸,而送电时先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,都是为了一旦发生误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故范围。

1)停电时,由于某种原因如在开关未断开前,先拉隔离刀闸的误操作,开关实际触头未分开,去操作隔离刀闸,走错闸隔,误拉运行中隔离刀闸等,都将造成带负荷拉隔离刀闸.如先拉电源侧隔离刀闸,弧光短路点在开关与电源之间,将造成电源侧短路.但如先拉负荷侧隔离刀闸,则弧光短路点在开关与负荷之间,开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小事故范围。所以,停电时先拉负荷侧隔离刀闸,而后拉电源侧隔离刀闸。

2)送电时,如开关误在合闸位置,便去合隔离刀闸.此时,如先合负荷侧隔离刀闸,后合电源侧隔离刀闸,等于用电源侧隔离刀闸带负荷送电,一旦发生弧光短路,便造成电源故障,人为扩大了事故范围。如先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,等于用负荷侧隔离刀闸带负荷送电.一旦发生弧光短路,开关保护动作,可以切除故障,缩小事故范围。所以,送电时先合电源侧隔离刀闸后合负荷侧隔离刀闸。 

相关文章
  • 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-24 05:18:51

  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。

    时间:2021-12-03 05:32:38

  • 调整真空断路器的触头开距的操作步骤

    调整真空断路器的触头开距的操作步骤

    调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。

    时间:2021-09-30 09:19:37

  • 刀开关的操作要领

    刀开关的操作要领

    有关刀开关的操作要领,合刀闸开关的过程用力要求,以及拉开刀闸的过程用力的要求,防止电弧造成电气短路和灼伤触头与造成刀闸机械损伤。

    时间:2021-09-15 10:29:45

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27