高压断路器掉闸怎么办,断路器掉闸原因与处理方法

来源:电工天下时间:2020-02-24 09:00:21 作者:老电工手机版>>

有关高压断路器掉闸问题的处理方法,断路器分闸时,喷油严重者,不准试送,无重合闸或重合闸失灵的线路,允许手动试送两次,装有二次重合闸而重合闸两次未成功的架空线路,不允许试送。

高压断路器的掉闸问题

高压断路器掉闸后的处理操作:

1、装有一次重合闸而重合闸未成功的架空线路,隔1min后允许再试送一次。试送成功后应及时进行巡视线路.并查找事故原因;试送未成功时,应排除故障后方可送电。

2、装有二次重合闸而重合闸两次未成功的架空线路,不允许试送,若重合闸未动作.可试送一次。

3、无重合闸或重合闸失灵的线路,允许手动试送两次,但第二次试送应与第一次试送掉闸后隔1min

4、线路上装有重合闸的断路器手动试送前,应将重合闸装置解除。

5、断路器分闸时,喷油严重者,不准试送。

6、电力变压器、电力电容器、全线为电缆的线路,其断路器分闸后,不允许试送,只有待查明事故原因并排除后,方可试送。