单相插卡预付费电表的结构与原理图解

来源:电工天下时间:2020-07-09 11:42:52 作者:老电工手机版>>

有关单相插卡预付费电表的结构与原理,预付费电能表工作原理图,单相插卡电表安装与使用,以及单相插卡电表保证期限说明,供大家参考。

单相插卡电表的结构原理

1、主要结构

采用了阻燃ABS外壳,坚固、密封、屏蔽性好。

2、工作原理图

电能表由分压器取得电压采样信号,分流器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

电能表的工作原理图:

单相插卡电表

图1,预付费电能表工作原理图

3、数据处理

电能计量脉冲经光电耦合器送CPU处理,运算后存储于非易失EEPROM中。由计算机管理信息系统,通过IC卡读写器,写入一定电量和监控要求的IC卡输入表内微处理器系统,经CPU运算后,提供显示、报景、切断状态信号。

单相插卡电表安装与使用:

1、电表在出厂时经检验合格,并加封铅印,要安装使用,如无铅封或贮存过久,应请有关部门重新校验加封,方可安装使用。

2、电表应安装在干燥通风的地方,安装电表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上,电表高度约1.8m左右。

3、按线路图接线,拧紧接线螺钉,并紧固端钮盒内连接板。

4、经互感器接入式电表其示数须乘以变比后,才是实际电能数。 -- 电工技术之家

5、一表一卡:用户持有的IC卡不能互换,遗失时应到供电部门(售电处)补购一张。

6、购电准备:购电前,用户须将IC卡插入卡座一次,便于将表内送回计算机数据库。

7、购电方式:售电时,将IC卡插入IC卡读写器,同时操作计算机,将用户编号、预购电量、报景电量、限容方式及限容功率等加密写入IC卡。

8、电卡使用:将购电卡插入卡座内,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,LCD表显示屏依次显示:购电量、总购电量、电表次数、报景电量、赊欠限量、限容功率。拔卡请妥善保存。

9、运行显示:电表运行过程中,轮流显示表内剩余电量、总用电量。

10、超容报景:电表运行过程中,如果“报景指示灯”闪烁显示,则景告用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟,并倒计时显示(180秒)恢复供电时间;如用户插卡响应可立即恢复供电。

11、囤积限量:如果购电量+剩余电量>囤积限量(1000kWh),则购电量不读入,显示器显示“剩余限量”提示,卡内电量仍有效。

12、预景提醒:当表内剩余电量小于“报景电量”的2倍时,“报景指示灯”将闪烁(间隔为1秒)显示提醒用户购电,此时如用户插卡响应,“报景指示灯”闪烁间隔变为2秒,可以避免断电景告。

13、断电景告:如在预景提醒时用户未插卡响应,(www.dgjs123.com)则当剩余电量为用户约定的报景电量(或本次购电量的10%)时,电表拉闸断电景告,显示“拉闸”提示符,此时将IC卡在卡座上插一次即恢复供电。如果拉闸后找不到本表IC卡,可借用邻居IC卡插入,以恢复供电。

14、购电提醒:当表内剩余电量小于“报景电量”时,“报景指示灯”将常亮提醒。

15、故障申报:剩余电量显示为零或负值时,显示“拉闸”提示符,如电表仍继续运行,用户应立即购电,并主动向供电部门反映情况。

五、单相插卡电表保证期限

电表自出厂日期起18个月内,如遵守本说明书规定要求,并在制造厂铅封完整的情况下,发现电表不符合技术要求时,制造厂给于免费修理或更换。

单相插卡式电表的接线图:

单相插卡电表

单相插卡电表

以上就是单相插卡预付费电表的结构与原理,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

相关文章
  • 电子式单相预付费电表查询电量的方法

    电子式单相预付费电表查询电量的方法

    电子式单相预付费电表上的数字,每一组数字会依次显示,很多人看不懂电表上的数字表示什么含义,下面电工天下小编就带大家来了解下。

    时间:2021-03-11 11:14:32

  • 预付费电表六类故障原因及处理方法

    预付费电表六类故障原因及处理方法

    有关预付费电表的使用问题,介绍了预付费电表的六种故障问题,分析了故障产生的原因,以及相关处理方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-08-16 09:56:15

  • 单相插卡电表规格与参数图解

    单相插卡电表规格与参数图解

    有关单相插卡电表规格与技术参数,包括单相插卡电表的基本误差,起动电流,电流潜动,以及单相插卡电表的功耗范围等。

    时间:2020-07-30 09:39:58

  • 单相插卡电表的分类与功能

    单相插卡电表的分类与功能

    单相插卡电表的分类与功能,包括电能卡、电量显示、数据保护、负荷控制、用户抽检功能等,以及便携式抄表器的技术参数,便携式抄表器的使用方法。

    时间:2020-07-30 09:39:56

  • 插卡电表怎么看度数,会读数字看懂不难

    插卡电表怎么看度数,会读数字看懂不难

    有关插卡电表的用法,怎么来查看插卡式电表的度数,对电表上显示的数字,怎么计算出电表的度数是多少,走了多少字,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-07-11 07:35:03

  • 插卡式电子电表的几大特点

    插卡式电子电表的几大特点

    有关插卡式电表的小知识,插卡式的电子电表有哪些特点,比如功能强大,比如启动电流小,都是插卡式电表的特点,这里总结了8点,一起来看下。

    时间:2020-07-10 19:02:52

  • 单相电子式预付费电能表的用法教程

    单相电子式预付费电能表的用法教程

    有关预付费电表的安装与使用方法,单相电子式的预付费电表,应该怎么来安装接线,在使用这类预付费电表时,需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来解下。

    时间:2020-07-09 14:59:04

  • 比较:智能电表与预付费电表,功能多,价格高

    比较:智能电表与预付费电表,功能多,价格高

    在购买电表时,是买智能电表,还是买预付费电表,这个需要做下比较,先了解清楚智能电表有哪些功能,预付费电表有哪些功能,然后根据自己的需要来购买,智能表功能,但价格高,未必是购买的首选。

    时间:2020-07-09 14:36:44

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有