电表箱安装规范及电能表的接线安装要求

来源:电工天下时间:2020-07-09 11:49:36 作者:老电工手机版>>

有关电表箱安装规范,以及电能表的接线安装要求,表箱应安装在户外,高度应不高于2.5米,表箱标有清晰的编号,电能表接线及电能表的安装规定。

电能表及电表箱安装规范

一、表箱外观工艺标准

1、表箱应安装在户外,高度应不高于2.5米;

高层住宅一户一表集中安装于共用楼梯间内;

不得出现有阻碍抄表人员抄表的现象。不得安装在室内、院内,不符合要求的应重新安装或迁移。

在电杆高处者移至低处,不应需要使用铁鞋爬杆抄表的情况。电表箱安装规范及电能表的接线安装要求。

2、表箱标有清晰的编号。

3、表箱必须加锁。

4、表箱内有安装牢固、动作可靠的二级漏电保护器。

5、二级漏电保护器和电能表之间必须加装隔板。来源:电工天下

6、表箱进出线必须加装绝缘PVC套管保护,表箱进线不应有破口或接头,套管上端应留有滴水弯,下端应进入表箱内,以免雨水流入表箱内(见附图)

表箱外观工艺标准

图例一  表箱外观工艺标准图

二、电能表接线

1、电能表按照从左到右,从上到下的顺序安装;对于有集抄的表箱,可留有外侧一表位作为集抄终端安装位置。

2、电能表安装必须牢固垂直,每只表除挂表螺丝外至少还有一只固定螺丝,电能表倾斜度不大于10°。

3、安装电能表时,应先压表尾上排螺丝,用手扯动表尾线无松动现象,再压下排螺丝。

压线时用力不宜过大,以免伤线。按线扒皮要适宜,以防螺丝压在线皮上,并且金属线也不应露出表尾,压坏的导线应重新更换。

三相电能表接地端钮必须可靠接地或接零。必须安装尾盖,加装铅封。

4、根据客户用电负荷情况,合理配置电能表导线截面,负荷电流在25~35A之间,建议采用4平方毫米的铜线或6平方毫米铝线。

5、电能表走线要求合理、整齐、美观、清楚,应留有距表底边不小于15毫米的折弯,表箱内接线弯角必须是90°的直角。

表箱内接线走线应讲究整齐规则,不得随意乱接乱扯,不得留有接头。

6、在装表接线时必须遵循以下原则:

a、单相电能表必须将相线接入电流线圈;

b、三相四线电能表必须正相序接线,有可靠接零线;

c、电能表的零线必须与电源零线直接联通,进出有序,不允许相互串联,不允许采用接地、接金属外壳等方法代替。

7、二级漏保器进出线线径应满足表箱内所有客户的用电负荷容量,并留有余地,接线走线应讲究整齐规则,不得随意乱接乱扯。

8、在多雷区计量装置应装设防雷保护。电表箱安装规范及电能表的接线安装要求

表箱外观工艺标准2

问题1,安装电表的规定有哪些?

温室大棚蔬菜,需要安装电表电工不给安,说要房产证才行,这规定合理吗?如果不合理我该找谁?从总线拉线,供电局说要房产证,有这项规定吗?

回答:

如果温室大棚的电表是安装在自家的电表之后的,不是入整个电网的,不需要申请的,自己找个懂电的安了即可。

如果要从总线上拉,要到当地电力局去开一个户就可以。具体开户有当地的具体规定。不过你找找人,一般还是能办下来的。

电表安装多少安是如何规定的?

电表安装多少安如何规定

一般看用户的房屋面积。面积大,家电就多用电就厉害,电表就配大点。(www.dgjs123.com)具体到数据,要调查住户情况后才能给出。没有标注和公式可言。

电度表安装有什么要求

1、电能表的选择要使它的型号和结构与被测的负荷性质和供电制式相适应,它的电压额定值要与电源电压相适应,电流额定值要与负荷相适应。 

2、要弄清电能表的接线方法,然后再接线。接线一定要细心,接好后仔细检查。如果发生接线错误,轻则造成计量不准或者电表反转,重则导致烧表,甚至危及人身安全。 

3、配用电流互感器时,电流互感器的二次侧在任何情况下都不允许开路。二次侧的一端应做良好的接地。接在电路中的电流互感器如暂时不用时,应将二次侧短路。

4、容量在250A及以上的电能表,需加装专用的接线端子,以备校表之用。

相关文章
  • DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。

    时间:2022-07-30 07:04:23

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。

    时间:2022-06-28 07:29:40

  • 电能表潜动的四个条件

    电能表潜动的四个条件

    有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-29 08:25:59

  • 三相三线有功电能表的正确检查方法

    三相三线有功电能表的正确检查方法

    有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-02 10:59:04

  • 一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。

    时间:2022-03-17 08:49:04

  • 单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。

    时间:2022-01-04 06:23:59

  • 电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。

    时间:2021-05-29 09:07:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有