有关配电柜电能表的安装要求,电能表安装时对二次回路的要求,不允许安装电能表的场所,安装配电柜电能表时的注意事项等。

配电柜电能表的安装要求

配电柜电能表

装在开关柜上:高度以1.4~1.7米为宜,不允许低于0.4米。

装表地点的温度应在0~40℃之间。对加热系统的距离不得小于0.5米,一般不得装在室外。

安装应垂直,倾斜度不得大于10。

当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。

表若经过电流互感器安装,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。

对计量二次回路的要求:

对计量用的电流、电压互感器二次回路导线必须使用铜线。配电柜电能表的安装要求

电压二次回路导线的截面不得小于1.5mm2;电流二次回路的导线截面不得小于2.5mm2。

计量用电压互感器,规定二次回路电压降不得超过二次额定电压的0.5%;对于I类用户则要求电压降不超过额定电压的0.25%。

下列场合不允许安装电能表:

1、在易燃易爆的危险场所。

2、有腐蚀性气体或高温的危险场所。

3、有磁场影响及多灰尘的地方。

附1,配电柜的电能表安装要求

由于配电柜电能表是一种汁量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性。

因此,安装配电柜电能表时的注意事项:

1)电能表安装在沮度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m.

2)配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm。电工天下

3)电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,至地面不低于0. 7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。

4)电能表应装在明显的地点,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁.

5)电能表箱装于室外时,应采取防雨水侵人措施.(www.dgjs123.com)表箱顶部沿箱f7处呈波形,其前后械应超出表箱100mm.

6)不同电价的用电线路应分别装表,同一电价的线路可合并装表。配电柜电能表的安装要求

7)配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。

8)接至电能表的导线中间不应有接头,端子板上的接线要准确可靠、接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。

相关文章
  • DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。

    时间:2022-07-30 07:04:23

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。

    时间:2022-06-28 07:29:40

  • 电能表潜动的四个条件

    电能表潜动的四个条件

    有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-29 08:25:59

  • 三相三线有功电能表的正确检查方法

    三相三线有功电能表的正确检查方法

    有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-02 10:59:04

  • 一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。

    时间:2022-03-17 08:49:04

  • 单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。

    时间:2022-01-04 06:23:59

  • 电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。

    时间:2021-05-29 09:07:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有